要想能熟练掌握各种壁挂炉的维修方法,首先必须掌握壁挂炉工作的基本原理和工作流程,安装要求,使用调试方法及维护保养知识.
一、壁挂炉的基本原理和工作流程
1工作原理
以下介绍的壁挂炉都是壁挂炉十大品牌的 产品。当壁挂炉启动之后,系统压力正常之后,水泵启动推动采暖媒介水流动,打开水流开关或水流传感器,输出水流信号(开关信号或脉冲信号)给主控器,主控 器接到水流信号之后,启动风机进行前清扫,并检测各种安全装置是否正常,各种安全装置正常的情况下,进行点火,再分别打开一、二级阀,燃气进入燃烧器在电火花的作用下点燃燃气进行燃烧(点火的过程中,风机一般为半速运转或断电靠惯性运转,待点着火燃烧之后,根据燃气量确定风机转速。
2工作过程
采暖系统正常→检测系统压力正常→水泵工作→水流开关或水流传感器打开→输出水流信号→风机进入前清扫→检测风压正常,各安全装置正常→点火(风机进入低速运转或进入断电依靠惯性运转)分别打开一、二级电磁阀(比例阀自动进入点火燃气量,
一、故障现象,原因及解决办法
1压力不足故障
故障现象:水泵不转运转,控制器报警,显示屏显示的故障代码为压力不足。
故障原因:
a管道缺水,压力表显示管道水压不足。
b压力开关故障。
c管道系统内有大量的空气。
解决办法:
a管道缺水进行补水;如果管道泄漏,想办法堵漏处理。
b用万用表检测,如果压力开关不接通,则更换压力开关;如果接触不良则重新接插好;如果线路断路则更换导线;如果插错端子则按正确接插。
c对管道系统进行排气。
2管道缺水故障
① 故障现象:水泵不运转,风机不运转,控制器报警,显示屏显示的故障代码为管道缺水。
故障原因:a水泵电源线脱落
b水泵因为长时间不用抱死。
解决方法:
a用万用表检测水泵的输出电源是否正常,接触是否良好。如果控制器没有电压输出是控制器故障,更换控制器;如果控制器有电压输出,水泵没电则是接插件脱落,接触不良或者导线断开;
② 故障现象水泵运转,风机不运转,控制器报警,显示屏显示的为管道缺少故障代码。
故障原因:
a水泵有空气没有排尽导致水泵空转。
b采暖系统分配器没有打开或者过滤器堵塞。
c管道内有空气没有排尽。
d水流开关故障。
e压差式机型管道产生的压差不够。
解决方法:
a拧开水泵端面一字口铜螺丝,排尽水泵空气,重新启动。
b采暖系统分配器没有打开则打开分配器;如果过滤器堵塞则拆下过滤器冲洗干净之后装好,进行补水排气,重新启动。
c管道内有空气没有排尽则排尽空气重新启动。
d水流开关故障就用万用表检测在运行时是否有开关信号输出。如果有信号输出即水流开关接通,可能为接插件接插不好或导线断开,则接插好接插件或更换导线;如果导线及接插均完好,则为控制器故障,更换控制器
e采暖出水口装一个分配器(开关)关小一点分配器既可。
3风机风压故障
① 故障现象:风机不运转或运转缓慢,控制器报警,显示屏显示风机风压故障代码。
故障原因:
a风机卡死或烧坏;
b接插件接触不良
c控制器故障
d电容损坏
e市电压力过底。
解决方法:
a用万用表检测风机,断路更换风机,卡死也更换风机。
b接插件接触不良重新接插好。
c控制器故障更换控制器。
②故障现象:风机运转正常,控制器不点火,主控制器报警,显示屏显示故障代码为风机风压故障。
故障原因:
a风压开关短路
b风压开关不闭合。
c接插件接触不良。
d吸排气口堵塞。
e控制器故障。
解决方法:
a用万用表检测,如果在风机启动之前,风压开关就已经闭合接通,则更换功或调节风压开关。
b如果在风机启动之前正常,而在风机启动之后不闭合,则可以调整风压开关,如果调整之后仍然不能解决问题,则更换风压开关。;另检查是否为文丘管或风压管堵塞。
c如果接插件接触不良,则重新接插好。
1点火失败故障
故障现象:脉冲点火器正常点火,
故障原因:
a点火针绝缘瓷体破损或金属针松动导致点火电火花弱。
b燃气阀电源供应异常,导致电磁阀打不开。
c比例阀点火电流调节不合理。
d分段阀小火气流量调节不合理。
e燃气阀阀门积有异物,使其启动不良。
f比例阀橡胶鼓膜不良。
g电磁阀线圈破损(短路或开路)
h燃气压力过高或过低。
i双速风机的高低速线接返。
j点火针的有关参数不正确。
解决方法:
a更换点火针。
b更换主控器。
c调节合理的比例阀点火电流。
d调节合理的分段阀小火燃气流量。
e清除燃气阀阀门的异物。
f更换燃气阀。
g更换电磁阀。
h调节燃气压力使之为额定压力。
i正确接好双速风机的高低速线。
2意外熄火故障
故障现象:点着火之后熄火,主控器报警,显示屏显示意外熄火故障代码。
故障原因:
a火焰感应针积碳。
b火焰感应针连接线接触不良。
c吸、排气口堵塞或烟道进空气口没有伸长墙外。
d外面的倒风太大。
e供应的燃气压力异常,过高或过低。
f控制器故障。
g火焰感应针不接触火焰。
h烟道没有安装好。
i把进排气管装入了公共烟道。
j接地线脱落或断路。
解决方法:
a清理火焰感应针的积碳。
b火焰感应针连接线接插良好。
c清理吸、排气口,使吸、排气顺畅。
d改变吸、排气的位置或方向。
e调节燃气压力使之为额定供气压力。
3过热故障
故障现象:壁挂炉熄火,主控器报警,故障显示屏显示过热干烧故障代码。
故障原因:
a采暖分器配被关闭,导致主热交换器中的水温急速上升,热水温度超过90℃,导致旁通阀打开。
b采暖管路堵塞,使水循环速度减慢,水温急速上升,热水温度超过90℃。
c过热保护温控器不良,应常闭而不能常闭。
d三通阀流向切换功能紊乱(三通阀型)油烟机十大品牌有可能为连接线错位或者球体装配错位及对球体旋转不良,导致在采暖时,热水经三通阀进入板换而进行小循环,水温急剧上升。
e控制器故障。
f分配器(开关)装反方向。
g过滤器堵塞。
解决方法:
a打开采暖分配器。
b疏通采暖管道。
c更换过热保护温控器。
d连接线错位则纠正连线;球体装配错位就重新正确装配三通阀球体;球体旋转不良则更换三通阀。
e更换控制器。
f重新装配分配器(开关)使之方向正确。
g清洗过滤器。 |
|