楼主 |
发表于 2009-10-20 18:19:45
|
显示全部楼层
Day 9--电走得差不多了,客厅的电得木工活儿之后再走
一大早陈师傅把下沉式次卫的管子用水泥固定好,我叫了送煤渣的伍师傅,150元包填平。
昨天买的带漏电装置的空气开关太大了,放在电箱中放不进,到时候还得去换其他款式。
上午帮走电的爷爷穿线,6㎡的线两根+2.5㎡的线一根,都穿在一个管子里……唉,只怪管口太小,线太粗,大弯头又多,三根电线得先穿进直管(直线),再穿大弯头(变成弯曲的线),再穿直线(又变成直线),反复循环, 后来那个走线的爷爷说“搞这么多弯头做什么,就跟**一样直接用绝缘线套一下管子算哒撒,省得费那么多工……” 我就回一句“嗲嗲,哪次你穿线我冒帮你穿咯?那些绝缘线还都是我来帮你贴的呢!这是为了安全着想呢,得住一辈子的呢!”嗲嗲无言,哈哈~~
走电的爷爷每天十二点准时下班,不管他是在量尺寸呢,还是在剪管子…… 有些小问题他也不太愿意解决:
1. 嗲嗲走滴电线没有摆直,电线管子旁边是特地的瓷砖,挡住了电线管的一部分,我要求他把瓷砖挪一下,他也说冒事,搞得我火了,自己一件一件地移(客厅瓷砖是800*800的,三块砖就是一件,每件重45kg),搬了三件,手实在酸得不行,后来还是要求他帮我抬了。。。
2. 有一截管子明明长了很多,弯头的地方都顶着门口了,紧得动不了,我提出要他剪,他不愿意,还在那里说“这长一点啊子冒事,到时候铺地砖的时候会固定的呢,冒事!”,我实在看不下去,在他下班后,自己拿着一个小钢锯,一点一点从走好的管道上剪下来,然后帮他把管子和电线弄好。
3. 走顶的电线用黄腊管套了一层,但是为了保险起见,我要求陈师傅在黄腊管上面再套一层绝缘胶布,走电的嗲嗲也答应说到时候再包,但是没有一点要包绝缘线的意思,没办法,我就自己搬个人字梯,惊心胆战滴在黄腊管上裹了两层绝缘胶布。
4. 有个靠近底盒的地方电线露出来一大截,按理来说得用大弯头,再加上一小截管子,但是嗲嗲什么保护措施都没有,就直接把电线放在底盒里,我就自己把电线拔出来,自己锯管子,再在弯头的地方包绝缘线。。。
唉,清包的TX还是得自己多多费点神,多多费点心思啊!有时施工方嫌麻烦,他们就会以各种理由不做,还告诉我们说没有必要做。 |
|