QQ登录    

08我家网

2023兔年大吉

[装修交流]【南门立木】卫生间里的等离子电位箱到底干什么用的?如何使用啊?

[复制链接]
回帖奖励 1 个金币 回复本帖可获得 2 个金币奖励! 每人限 1 次(中奖概率 50%)

7878

帖子

0

原创值

3159

金币

荣誉版主

积分
7785

社区居民社区明星终身成就奖宣传大使奖优秀斑竹奖原创先锋奖忠实会员最爱沙发社区劳模原创达人

发表于 2013-07-24 11:41:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
    今天网友问nick,卫生间的等离子电位箱到底干嘛用的啊?说实话,这个把nick真的问住了,其实这个箱子nick家里装修的时候也看到过,当时没有细问是干嘛用的,到底要如何使用呢?欢迎知情的朋友都来告知一下,最佳答案的话会有大大的金币奖励啊!

897

帖子

0

原创值

117

金币

装修大学_研究生

请勿广告

Rank: 5Rank: 5

积分
905

社区明星最爱沙发社区居民

发表于 2013-07-24 11:57:44 | 显示全部楼层
现在的实际情况是装修一般都会封掉这个,有比较专业的人士和我聊过,现在很多用电的卫浴设备都是自带漏电保护,这个不接的话,似乎影响也不大。这位的话仅供参考,各位自行分辨。

下面是正规资料

等电位的含义也就是将设备等外壳或金属部分与地线联结   一般用于配电室内作重复接地用,也用于住户的带洗浴设备的卫生间内,用于洗浴设备及相关插座的接地。
[编辑本段]功用
  等电位联结端子箱适用于一般工业与民用建筑物电气装置,防间接接触电击和防接地故障引起的爆炸和火灾的等电位联结、建筑物防雷和电子信息。设备防瞬态过电压及干扰等。   等电位联接端子箱将建筑物如高层住宅、医院、泳池等内的钢筋网,配电盘中的PE线端子、插座、上下水管、暖气管道,媒气管道,卫生间的金属浴盆、浴架、淋浴器扶手、电冰箱、空调、导电地板的金属网络将其联接到各自的等电位联接端子箱内的端子板上,从而构成各自的等电位体,保护人和设备的安全。
[编辑本段]规范与原理
  GB50096—1999《住宅设计规范》652规定:住宅供电系统应采用TTTN—c—sTN—s接地制式,并进行总等电位联结;卫生间宜作局部等电位联结。   该规范所指的卫生间是具有洗澡设施的卫生间,又称湿式卫生间。在规范的条文说明中对此条作如下说明:洗浴时人体皮肤潮湿,阻抗下降,沿金属管道传导来的较小电压即可引起电击伤亡事故,在卫生间内作局部等电位联结可使卫生间处于同一电位,防止出现危险的接触电压。   人体触及带电体时会受到电击,电击电流的大小由接触电压和人体阻抗所决定。我国对安全电压作如下规定:在状况1(干燥或湿润的区域、干燥的皮肤、高电阻地面)下为50V;状况2(潮湿的区域、潮湿的皮肤、低电阻地面)下为24V;状况3指当人浸入水中时,皮肤电阻和水电阻可忽略不计,此时的安全电压瓜 IEC未作规定,但在编制说明中提出:例如不超过12V”。我国亦末作规定,日本则定为25V   在状况1或状况2下,人体触及电源的 N线是没有危险的.此时的N线和PE线之间的电压即使超过15V(通常可达10V左右)也没有危险。但在状况3的情况下,人触及N线也存在电击死亡的可能性。例如某电气设备的N线碰壳,此时该电气设备仍能正常工作,因此难以发现N线碰壳。若该电气设备的外壳与浴室水管相碰,人在浴缸内洗澡,浴缸的排水管处于地电位,进水管和N线的电位相同,两者的电位差远大于25V,甚至超过12V,此时人坐在浴缸里触及进水管,就有生命危险。如果把卫生间内所有金属体联成一体,就不存在电位差,从而避免电击的可能。   卫生间的灯具和电加热淋浴器等电气设备的金属外壳.已可靠接地的情况下,卫生间要不要再作局部等电位联结?仍要作。因为电气设备金属外壳虽然已和PE线作了连接,并通过PE线和接地体连接,但与 PE线相连的金属外壳的电位不一定是地电位,当PE线中出现漏电电流时,尤其是在设备距接地体较远的情况下,由于PE线存在电阻,此时外壳的电位可能会出现足以引起伤害的电位,因此存在电击的危险。当卫生间作了等电位连接后,即使设备外壳的电位远高于地电位,但由于人体可能触及到   的金属物体处于相同电位.因此人不会受到电击。   采用联合接地体,作了总等电位连接的情况下,卫生间要不要再作局部等电位联结?仍旧要。因为总等电位连接,不能保证卫生间内所有金属物体处于同一电位。   局部等电位联结的做法在图纸中是不画的,只用文字表示。
[编辑本段]具体做法
  在卫生间内将各种金属管道、结构件(包括混凝土楼板中的钢筋)以及进入卫生间内的视线,用不小于4mm2的铜芯线,通过等电位联结端子箱互相连通.如图3 所示。 等电位联结导线在地板或墙内暗敷时要穿塑料管保护,其目的是更换导线方便。等电位联结范围内的金属管道等金属体与等电位联结箱内的端子排之间的电阻不应大于5。卫生间内的金属管道的连接处一般不需加跨接线,若发现导通不良时,应作跨接。当卫生间内的水管是塑料管或包塑金属管时,等电位跨接线可接在自来水龙头上;采用金属水管时,跨接线直接接在水管上。卫生间内的污水管因与进水管之间是不通的,因此污水管也要作等电位联结,可接在地漏的管子上。
回复

使用道具 举报

1926

帖子

80

原创值

2522

金币

装修大学_博士生

毕业照出炉啦!!

Rank: 6Rank: 6

积分
1730

民间厨神社区居民忠实会员社区劳模最爱沙发社区明星

发表于 2013-07-24 13:09:29 | 显示全部楼层

回帖奖励 +2 个金币



借用阿荣的帖子回答哈!!

        开发商的房子验收中,必须要有等电位联接端子的存在才算验收合格。
        等电位连接每户的卫生间,通过一块金属体连接至地下。
        等电位可防止因雷击、漏电而引起的跨步电压,接触电压以及地电位反击,卫生间的金属水管,门窗,热水器外壳(尤其是太阳能的),浴缸等金属物品均需与之连接,确保人生安全。
        水内含有电离子,是电导体。人体在干燥时,表面的皮质层起到一定的绝缘作用,电阻比较大,越干燥的地方电阻越大。但接触水后,水中的电离子接触皮肤表面,很容易与人体内汗液等形成导体,电阻变小,电流变大,造成危险防止触电,当人体接触水时,体内电阻降低,更易发生电击事故,等电位联接端子使卫生间可能导电部位与大地相连接,电压为0,避免伤害到人体。
11.jpg


12.jpg


使用起来的等电位连接端子


等电位连接端子,很多人为了美观,放弃使用,拿瓷片挡起来了,为了安全着想,建议使用起来!
回复

使用道具 举报

344

帖子

0

原创值

683

金币

大四_装修达人

在空间里加入感动的元素,美才能

Rank: 4

积分
269

社区居民忠实会员

发表于 2013-07-24 13:10:58 | 显示全部楼层
现在的商品房 卫生间里 一般都有这个的,主要是作漏电安全保护的!
回复

使用道具 举报

3626

帖子

0

原创值

6432

金币

装修大学_教授

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

积分
3038

民间厨神吃货社区居民忠实会员社区劳模最爱沙发社区明星购物达人

发表于 2013-07-24 13:56:37 | 显示全部楼层
家里的貌似真的遮盖起来了
回复

使用道具 举报

5070

帖子

0

原创值

533

金币

装修大学_教授

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

积分
3865

社区居民忠实会员社区劳模最爱沙发社区明星原创达人原创先锋奖新人进步奖贴图大师奖宣传大使奖终身成就奖金点子奖特殊贡献奖

发表于 2013-07-24 14:18:38 | 显示全部楼层
因为有电压差,所以就用电流通过,就是我们说的触电了。人生活在地球上,因此往往需要与地球等电位,将电气系统和电气设备外壳与地球连接,这就是常说的“接地”。接了这个等离子电位箱以后,无论是漏电,还是打雷都可以确保你接触到任何地方都死等电位的,不会有电压差。你可以想象一下,飞机上是不可能接地的,所以就是要靠这个等离子电位箱一样的玩意来实现任何一个地方都是等电压,无电压差,来避免触电。

同样,想起小时候鸟儿站在电线上不触电,是因为他是一只脚站在上面的,所以有一个跨步电压的问题,人的2脚之间的电压一旦到底阀值也会触电的。
回复

使用道具 举报

342

帖子

0

原创值

285

金币

大四_装修达人

Rank: 4

积分
307

社区居民忠实会员

发表于 2013-07-24 15:51:07 | 显示全部楼层
咦,MS没在我家卫生间看到啊
回复

使用道具 举报

829

帖子

0

原创值

955

金币

装修大学_研究生

Rank: 5Rank: 5

积分
577

社区居民忠实会员

发表于 2013-07-24 16:18:32 | 显示全部楼层

回帖奖励 +2 个金币

哇,s是不是很重要啊,我家看到了,开始还纳闷不知道是干嘛的,现在被瓷砖封住了,不会有事吧
回复

使用道具 举报

318

帖子

0

原创值

345

金币

大四_装修达人

Rank: 4

积分
306

社区居民忠实会员社区劳模最爱沙发

发表于 2013-07-24 17:00:44 | 显示全部楼层
人家说是用来防雷的,但低层用户也不需要
回复

使用道具 举报

722

帖子

0

原创值

1155

金币

装修大学_研究生

青儿的美式混搭风。

Rank: 5Rank: 5

积分
565

社区居民忠实会员社区明星

发表于 2013-07-24 19:28:12 | 显示全部楼层

回帖奖励 +2 个金币

我也看到了,但是没有利用。
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则