地暖施工

不见章鱼头

不见章鱼头


  章鱼的触须从次卫伸向全屋的各个角落。。。

汇流

汇流


客厅之双回路

客厅之双回路


  因为客厅25m2,所以用了两个回路。原则上,全房每个回路的长度应该大致相当,不过牛牛家的还是相差挺悬殊的。长的93M(小孩房),最短的才53M(书房)。这一方面怪牛郎事前功课没做足,没好好审查公司出的铺贴图,另一方面铺贴师傅也有一定责任,因为图纸上没这么大的悬殊,某些地方自由发挥了。看了他们带来的施工图纸,
上面标注的回路长度是61,75,76,82,82,87,94。
铺完的实际回路长度:53,68,77,78,86,90,93。

  这里我又要对公司的做法提出质疑,并提醒各位TX以后留意。提供给我的合同附件里是没有标明各回路设计长度的,要不可能也会对他进行些许研究,而到了施工当天,在现场要我在铺贴图上签字画押。只是到后来才发现他们的图纸上多了回路长度标记。虽然不能对回路长度作彻底改动,但还是能在设计阶段做某些措施,以减少差距。不过也许能通过调节集水器上回水旋钮来弥补?


师傅雅兴大发

师傅雅兴大发


主卫盘管

主卫盘管


次卫盘管

次卫盘管


章鱼头

章鱼头


   一,技术层面:
  
  此处的给水和回水管都套上了波纹管,弯出地面处套了90度塑料弯管。

  分水集水器配置很简单,各回路没有单独的温控,调温通过壁挂炉的温控实现。如果某个房间不住人,可以关闭或关小集水器上对应的回路开关(图中上部白色旋钮)。不过这里对炉子有一定的要求。公司默认的配置24KW锅炉是威能 VUW cn242/3-3-H,据健坤销售部经理介绍,它内置的水泵是恒速的。也就是说,不管全部回路打开或部分回路打开,水泵转速不变,那么自然的,开部分回路时的管道内水流速度就会更快,地面温度相应就会更高?结果,我还是多掏一千多RMB换成了VUW cn242/3-5-H ,据说内置水泵有几档速度(2或3档,具体忘了)。试图到网上查,也没结果。(欢迎专家或知情者指导)

  二,王牌师傅(or 公司)的神话(之二):

  还是上述王牌师傅装分水集水器。我看,人已经往上面接管道了,怎么还没有把它固定到墙上呢?问之,答曰,不用装的,我们都不装那东西,有这些管道支撑就行。我说,那怎么行,何况系统配置单里是明列了的(也就是说我已经出了钱的)。同时打电话到公司导购,回答也是如出一撤(其实也在情理之中,人家是父女嘛)。我当时有点火了:不装这东西绝对不行!一定要公司派人马上送来(--也真绝,人甚至没带来那个支架)。快傍晚了,总算送来了这万恶的铁支架(图中卡住分水集水器的白色玩意儿)。

  顺带说下大公司的另一个神话。我配置单里有15米铺控制线用的PVC线管,3块钱/米。当我看了他们带来的劳什,简直无语,我花1.2元/米买的线管比他们的厚实了一倍!拿给他们比较,哑了。得,把你们带来的摞远些,用我的好了。不成想,次日他们公司里来的项目经理走时还把那几根已经瘪了几处的、由我买了单的倒霉线管带走了!(哪位TX留意了,也许又到了你家工地?)/[color]


分水集水器

分水集水器


  这年头,稍不留心就上当受骗!

去过健坤的(兴许其他公司也一样),肯定记得其介绍的Menred分水集水器,德国产品啊!我过后上网一查,地道的福建品牌福建厂家!其实看上去做工很考究,人当时说德国的我也没起疑心。但是尊敬自己名誉的公司为什么要这样欺骗消费者呢?


章鱼

章鱼
回复

使用道具 举报

62

帖子

0

原创值

4

金币

大三_装修里手

Rank: 3Rank: 3

积分
55
发表于 2010-08-24 22:39:44 | 显示全部楼层

地暖施工

地热管通过伸缩缝处套管

地热管通过伸缩缝处套管


回填用砂浆(主角:05矷)

回填用砂浆(主角:05矷)


  砂浆配比:325水泥:中砂:05号豆石(卵石Ø5~12mm) = 1:2:3

回填

回填


   关于回填,直接的话题不太值得罗嗦,唯一就是想给计划装地暖的TX一个提醒,地暖将减少层高至少7cm(苯板2cm,管道2cm,回填层在管道上沿3cm)。如果是地板和地砖都有的话,就更要计算好回填层的厚度。牛牛家的在此有所失误,第一次嘛!原设计厨房地砖和其他房间地板在同一水平,由于厨房铺瓷砖,要预留相当的干砂浆厚度,所以装修师傅就没对厨房预找平而在原地面直接铺了地暖。之后才反应过来,厨房的地热管上水泥砂浆的厚度会在10cm以上,那么回填层的自重会将保温苯板的厚度压低得很可观,从而影响保温效果,同时地热管要加热其上的回填层也会花相当长的时间。最后不得不减少厨房的回填厚度1.8cm(1块门槛石的厚度)以减少负面影响,不过厨房就因此比旁边的房间低1.8cm了。
回复

使用道具 举报

62

帖子

0

原创值

4

金币

大三_装修里手

Rank: 3Rank: 3

积分
55
发表于 2010-08-24 22:41:47 | 显示全部楼层

地暖施工

“大家都得看我的脸色”

“大家都得看我的脸色”
回复

使用道具 举报

814

帖子

0

原创值

128

金币

装修大学_研究生

Rank: 5Rank: 5

积分
754

社区居民

发表于 2010-08-25 10:08:32 | 显示全部楼层
卫生间这个做法好像第一次见哦。不错。请问预制板下面会填实吗?还是就空着?卫生间地面填平后还是要再做防水的吧?
回复

使用道具 举报

814

帖子

0

原创值

128

金币

装修大学_研究生

Rank: 5Rank: 5

积分
754

社区居民

发表于 2010-08-25 10:13:08 | 显示全部楼层
好壮观的地暖!
回复

使用道具 举报

62

帖子

0

原创值

4

金币

大三_装修里手

Rank: 3Rank: 3

积分
55
发表于 2010-08-26 02:13:02 | 显示全部楼层
有新进展哦,前面地暖施工的图片部分已配上说明文字,相信具有参考价值。

看图说话还将继续进行,敬请关注。
回复

使用道具 举报

5232

帖子

0

原创值

4139

金币

装修大学_教授

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

积分
3884

社区居民灌水天才奖终身成就奖社区明星忠实会员社区劳模宣传大使奖特殊贡献奖原创先锋奖贴图大师奖最爱沙发金点子奖幽默大师奖新人进步奖

发表于 2010-08-26 07:27:03 | 显示全部楼层
非常详细啊!赞!
只是这公司和师傅……
还好楼主功课做得足!自己懂就不怕人蒙咱!
回复

使用道具 举报

62

帖子

0

原创值

4

金币

大三_装修里手

Rank: 3Rank: 3

积分
55
发表于 2010-08-26 09:02:37 | 显示全部楼层

回 106楼(灰太翔) 的帖子

话说回来,公司算好公司,师傅也是好师傅,只是一切都是相对的而已。

我第一个考察的工地(前面有记述)所用的保温苯板就比我的工地用的薄了2~3mm,健坤用的是足20mm的(我从两工地带回了样品)。

同一个公司的师傅做同样的活,我这个师傅可以算是又快又好了(100多平两个人1天半做完了,其他人据说慢很多呢),做了的活基本上是让人满意的。

我发现好多装修师傅多少都有些应付的倾向,并不是他不会做或做不好,也不是他心有多坏,而是有一种能省即省的习惯性做法。所以,监督是必不可少的。
回复

使用道具 举报

4

帖子

0

原创值

0

金币

禁止发言

积分
0
发表于 2010-08-26 15:43:16 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
回复

使用道具 举报

933

帖子

0

原创值

87

金币

装修大学_研究生

Rank: 5Rank: 5

积分
893

社区明星社区居民

发表于 2010-08-26 16:30:42 | 显示全部楼层
好详细的地暖施工图啊!以后用起来那个是一个烧钱啊!一天70左右的燃气费,有钱银啊!
阳台砖确实很有感觉,就是价格
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则