发表于 2010-08-24 22:35:09
|
显示全部楼层
地暖施工
不见章鱼头
章鱼的触须从次卫伸向全屋的各个角落。。。
汇流
客厅之双回路
因为客厅25m2,所以用了两个回路。原则上,全房每个回路的长度应该大致相当,不过牛牛家的还是相差挺悬殊的。长的93M(小孩房),最短的才53M(书房)。这一方面怪牛郎事前功课没做足,没好好审查公司出的铺贴图,另一方面铺贴师傅也有一定责任,因为图纸上没这么大的悬殊,某些地方自由发挥了。看了他们带来的施工图纸,
上面标注的回路长度是61,75,76,82,82,87,94。
铺完的实际回路长度:53,68,77,78,86,90,93。
这里我又要对公司的做法提出质疑,并提醒各位TX以后留意。提供给我的合同附件里是没有标明各回路设计长度的,要不可能也会对他进行些许研究,而到了施工当天,在现场要我在铺贴图上签字画押。只是到后来才发现他们的图纸上多了回路长度标记。虽然不能对回路长度作彻底改动,但还是能在设计阶段做某些措施,以减少差距。不过也许能通过调节集水器上回水旋钮来弥补?
师傅雅兴大发
主卫盘管
次卫盘管
章鱼头
一,技术层面:
此处的给水和回水管都套上了波纹管,弯出地面处套了90度塑料弯管。
分水集水器配置很简单,各回路没有单独的温控,调温通过壁挂炉的温控实现。如果某个房间不住人,可以关闭或关小集水器上对应的回路开关(图中上部白色旋钮)。不过这里对炉子有一定的要求。公司默认的配置24KW锅炉是威能 VUW cn242/3-3-H,据健坤销售部经理介绍,它内置的水泵是恒速的。也就是说,不管全部回路打开或部分回路打开,水泵转速不变,那么自然的,开部分回路时的管道内水流速度就会更快,地面温度相应就会更高?结果,我还是多掏一千多RMB换成了VUW cn242/3-5-H ,据说内置水泵有几档速度(2或3档,具体忘了)。试图到网上查,也没结果。(欢迎专家或知情者指导)
二,王牌师傅(or 公司)的神话(之二):
还是上述王牌师傅装分水集水器。我看,人已经往上面接管道了,怎么还没有把它固定到墙上呢?问之,答曰,不用装的,我们都不装那东西,有这些管道支撑就行。我说,那怎么行,何况系统配置单里是明列了的(也就是说我已经出了钱的)。同时打电话到公司导购,回答也是如出一撤(其实也在情理之中,人家是父女嘛)。我当时有点火了:不装这东西绝对不行!一定要公司派人马上送来(--也真绝,人甚至没带来那个支架)。快傍晚了,总算送来了这万恶的铁支架(图中卡住分水集水器的白色玩意儿)。
顺带说下大公司的另一个神话。我配置单里有15米铺控制线用的PVC线管,3块钱/米。当我看了他们带来的劳什,简直无语,我花1.2元/米买的线管比他们的厚实了一倍!拿给他们比较,哑了。得,把你们带来的摞远些,用我的好了。不成想,次日他们公司里来的项目经理走时还把那几根已经瘪了几处的、由我买了单的倒霉线管带走了!(哪位TX留意了,也许又到了你家工地?)/[color]
分水集水器
这年头,稍不留心就上当受骗!
去过健坤的(兴许其他公司也一样),肯定记得其介绍的Menred分水集水器,德国产品啊!我过后上网一查,地道的福建品牌福建厂家!其实看上去做工很考究,人当时说德国的我也没起疑心。但是尊敬自己名誉的公司为什么要这样欺骗消费者呢?
章鱼
|
|