对住宅漏电保护装置在应用上的几点建议

「摘要」根据住宅用电的安全性、使用方便等要求,从可靠性及经济性上阐述对目前应用此条款的意见,并提出了解决方案。
  「关键词」住宅  规范  漏电保护  价格  建议

  由于漏电保护装置在防止人身伤害及火灾事故发生等方面的重要作用,在住宅领域也得到了广泛的应用,特别是《住宅设计规范》?简称《规范》?GB50096-1999在1999年6月1日已明确了漏电保护装置的设置方法,但在实施中,由于漏电保护装置有选择性差的缺点,在行业内也引起了一些争论,主要表现在6.5.2条第7款-"每幢住宅的总电源进线断路器,应具有漏电保护功能"及第4款-"除空调电源插座外,其他电源插座电路应设置漏电保护装置"上。普遍的观点是"总电源加漏电选择性差,空调电源插座也应加漏电开关等"。笔者赞同这样的观点。尽管目前有些权威的观点仍然认为《规范》在防止火灾等方面有积极的作用,但笔者在实践中认为,此种观点还是有值得商榷的地方,主要表现在选择性差带来的问题与发生漏电的可能性及经济性上,笔者认为可以采用出线回路加漏电开关的方法来解决选择性差的问题,下面从理论及实践上、可靠性及经济性上对有关住宅规范条款的合理性发表自己的观点及建议,供大家参考。

  一、总进线断路器加漏电选择性差

  按《规范》空调及照明回路可不加漏电保护,认为空调及照明回路不会有漏电的情况发生。而事实上空调及照明回路不出现漏电情况是不可能的,特别是住户二次装修的质量很难控制,灯具的质量也参差不齐,空调回路也不能保证不接别的设备,所以漏电的可能性会经常存在,一旦有一户出现漏电的情况,整个单元都会断电,会给管理上及住户带来很大的不便。实际情况也是如此,如我公司开发的深圳"XX花园"在出线开关加了漏电,入伙初期也经常出现漏电的情况,如果主开关加漏电那就会出现很多问题,给大家都会造成很多不便,并且故障点也难查找。

  二、住宅进线回路出现漏电发生火灾的可能性小

  我们知道一般住宅的进线回路,均敷设在电气竖井内或穿管暗敷在楼板内,这种情况发生火灾的可能性是极低的,确实有些高级商住性质的住宅进线是敷设在楼层吊顶的桥架内,但同时也有其他的用电设备,如消防排烟风机、送风风机等的电源线敷设在桥架内,按目前的有关"规范"对动力电源没有漏电保护的规定,这样标准就不统一,当然这种情况采用出线回路加漏电开关的办法?参见后面系统图?可以解决。

  三、总进线断路器加漏电经济性差

  1?在此时推出此项规定,会造成社会资源的一定的浪费,笔者在实践中发现,此时市场上质量上能满足要求的、带漏电的主开关都是进口产品,价格很高;国产品牌的大容量的产品基本上没有,可选择的余地很小,这样就会增加许多投资。因此,推出的时机不当。

  2?此项决定性能价格比太差。笔者粗略估计一下,以一个总开关带10户、每户100M2计,按增加2000元投资算,每平方米增加2元钱,水电造价估算按深圳信息价约125元/M2,那么就增加了2/125×100%=1.6%,而起到的作用是发生概率很小的情况,特别是新建的楼盘已经经过了多次绝缘、接地检测发生故障的可能性是很小的,这样的性能价格比不是十分合理的。

  四、空调及照明回路不加漏电保护标准不统一

  一方面总开关加漏电保护提高了标准,而另一方面又空调及照明回路不加保护降低了标准,显然标准不统一。前面已经谈到住户的二次装修、灯具的质量都可能引起漏电,就算是空调回路也不能保证不漏电,比如在清洁的时候就不能保证没有漏电的危险。

  五、对有关防漏电火灾的意见及建议

  1?笔者认为目前不应采用此项规定,应该先有一个过度期,待产品的价格及质量达到可接受的水平,选择及配合问题有很好的办法解决的时候,才开始执行强制标准,目前执行此项规定会在一定程度上影响人们正常的生活。

  2?目前解决选择及配合问题没有太好的办法,因为通过漏电电流的计算来确定漏电点的位置是一件非常难的事情,几乎就不可能。因此,很好的选择性配合就难以实现,另外按《低压配电设计规范》GB50054第4.4.21条的规定漏电保护器的运作电流不应超过0.5A,那么用整定值配合来实现选择性的要求就不可能了,只有采用其他的方法,而这样的造价就会更高。因此,笔者认为目前只有采用在总电表箱出线回路加漏电带延时的方法。

  3?认为照明回路应单独加漏电开关,这样做对住户的使用是非常有利的,又不会增加很大的投资,空调回路仍与其他插座回路合在一起加漏电开关,结合起来系统示意图如下:

  六、结论

  通过以上分析可以确认,照明及空调回路应该加漏电开关,总箱出线回路加漏电开关可以解决选择性差的问题。
回复

使用道具 举报

101

帖子

0

原创值

2

金币

大三_装修里手

Rank: 3Rank: 3

积分
92
 楼主| 发表于 2010-08-26 15:29:48 | 显示全部楼层
没太明白到底是不是每个回路要单独装漏电保护
回复

使用道具 举报

101

帖子

0

原创值

2

金币

大三_装修里手

Rank: 3Rank: 3

积分
92
 楼主| 发表于 2010-08-26 15:46:57 | 显示全部楼层
转帖

家庭装修选择小型断路器及漏电开关的要点
2009-11-17 20:32:13   分类: 个人日记
家庭用电应按照照明回路、电源插座回路、空调回路分开布线。这样当其中一个回路出现故障时,其他回路仍可正常供电,不会给正常生活带来过多的影响。插座回路须安装漏电开关,防止因家用电器漏电造成人身电击事故。



1、插座回路一般选择16A/30mA的漏电保护断路器。



2、照明回路一般选择10-16A小型断路器。



3、空调回路一般选择16-25A小型断路器。



4、住户配电箱总开关选择32-40A小型断路器或隔离开关。



5、断路器类型可采用双极或1P+N(相线+中性线)断路器,当线路出现短路或漏电故障时断路器可立即切断电源的相(火)线和中性(零)线,保护家人和财产的安全。



6、对于家庭用小型断路器电流的选择,要根据负载的实际负荷选择,而不是盲目选大。
回复

使用道具 举报

101

帖子

0

原创值

2

金币

大三_装修里手

Rank: 3Rank: 3

积分
92
 楼主| 发表于 2010-08-26 15:49:31 | 显示全部楼层
家庭装修电气开关选型方案


一、小户型(小于80平方)

第一步,选一个10-13位暗装入户电箱

第二步,总开关选一个2极 32A空气开关

第三步,然后分成六个回路:
1、照明回路:将家里所有的照明灯具做成一路,分开关选单极10A空气开关,根据灯的分布选择若干单控和双控面板开关来控制灯具的开关,冲凉房的照明面板开关建议选择防触电拉绳开关。
2、厨房、卫生间、餐厅的插座回路:将厨房、卫生间和餐厅的所有插座做成一个回路,插座回路一定要加装漏电,所以分开关选择16A漏电断路器,厨房电器多要多安装一些二、三极插座,也可以装几个万能插座,方便各种形状的插头取电,卫生间插座要加装防溅盒,家中尽量在墙上多安装插座备用(安全用电),少用拖板插座取电。
3、厅和卧室的插座回路:分开关选择16A漏电断路器,卧室考虑安装双控面板开关,在床头和门口都可以控制灯具,使用方便
以安装三台分体空调为例
4、5、6三个回路分别为单独控制一台空调的回路,每个回路选择单极16A空气开关,选择16A带开关的三扁插座。一台空调一个回路是正确的选择。
最后按照家中的需要安装电话、电脑、电视、音响等弱电插座。
  





二、中户型(80-150平方)

第一步,选一个13-18位暗装入户电箱

第二步,总开关选一个2极 40A空气开关

第三步,然后分成七个回路:
1、照明回路:将家里所有的照明灯具做成一路,分开关选单极16A空气开关,根据灯的分布选择若干单控和双控面板开关来控制灯具的开关,冲凉房的照明面板开关建议选择防触电拉绳开关。
2、厨房、卫生间、餐厅的插座回路:将厨房、卫生间和餐厅的所有插座做成一个回路,插座回路一定要加装漏电,所以分开关选择16A漏电断路器,厨房电器多要多安装一些二、三极插座,也可以装几个万能插座,方便各种形状的插头取电,卫生间插座要加装防溅盒,家中尽量在墙上多安装插座备用(安全用电),少用拖板插座取电。
3、厅和卧室的插座回路:分开关选择16A漏电断路器,卧室考虑安装双控面板开关,在床头和门口都可以控制灯具,方便
以安装三台分体空调加一台2P柜式空调为例
4、5、6三个回路分别为单独控制一台分体空调的回路,每个回路选择单极16A空气开关,选择16A带开关的三扁插座。一台空调一个回路是正确的选择。
7、柜式空调单独一条回路,根据柜机的匹数选择16A-25A带漏电断路器控制。
最后按照家庭的需要安装电、电话、电脑、音响等弱电插座。
  





三、复式型(大于150平方)

第一步,选一个16-18位暗装入户电箱

第二步,总开关选一个2极 63A空气开关

第三步,然后分成十个回路:
1、底层照明回路:将底层所有的照明灯具做成一路,分开关选单极10A空气开关,根据灯的分布选择若干单控和双控面板开关来控制灯具的开关,冲凉房的照明面板开关建议选择防触电拉绳开关。
2、底层厨房、卫生间、餐厅的插座回路:将底层厨房、卫生间、餐厅的所有插座做成一个回路,插座回路一定要加装漏电,所以分开关选择16A漏电断路器,厨房电器多要多安装一些二、三极插座,也可以装几个万能插座,方便各种形状的插头取电,卫生间插座要加装防溅盒,家中尽量在墙上多安装插座备用(安全用电),少用拖板插座取电。
3、底层厅和卧室的插座回路:分开关选择16A漏电断路器,卧室考虑安装双控面板开关,在床头和门口都可以控制灯具,使用方便。
4、二楼照明回路:二楼所以照明灯具组成一条回路,同一楼照明回路一样。
5、6、将二楼插座分成两个插座回路,同一楼的插座回路一样。插座回路一定要装漏电。
以楼上两台分体空调和楼下两台分体空调为例
7、8、9、10、四个回路分别为单独控制一台空调的回路,每个回路选择单极16A空气开关,选择16A带开关的三扁插座。一台空调一个回路是正确的选择。
最后按照家中的需要安装电话、电脑、电视、音响等弱电插座。
回复

使用道具 举报

101

帖子

0

原创值

2

金币

大三_装修里手

Rank: 3Rank: 3

积分
92
 楼主| 发表于 2010-08-26 15:51:11 | 显示全部楼层
家庭装修选择面板开关、插座的要点

大家在选择家用面板开关、插座的时候总是将外观放在第一位,而忽略了电器产品的第一要素:品质,家用电器产品最重要是使用安全,本人认为选择面板开关、插座要点如下:

1、面板开关、插座的选择必须按照照明灯具电流以及家用电器的工作电流来选择。

2、照明灯具由开关控制,开关的额定电流必须大于其控制的所有灯具的总电流,10A开关使用普遍,随着现在灯具的功率和功能的增加,16A开关的需求也逐步增大。

3、电源插座必须设分支回路。

4、空调电源插座特别要注意:
    [li] 一个空调回路,插座不要超过2个。 [/li][li]1.5匹以上空调应该选用16A插座。 [/li][li]1.5匹以下空调可以选用10A插座。 [/li][li]分体式空调电源插座安装高度一般不低于2.2米。 [/li][li]大容量柜式空调宜单独设供电回路及电源插座。[/li]

5、厨房、卫生间因家用电器较多,宜单独设电源插座回路。

6、较大功率的电热水器(大于等于1500W)应单独设电源插座回路。

7、卧室、起居室等以照明用电为主的房间可按照数量的多少设二至三个电源插座回路。

8、卫生间/冲凉房的插座应加防溅盒,还必须做局部的等电位联接,以提高用电的安全性。

9、博主强烈建议卫生间/冲凉房使用防触电拉线开关。http://item.taobao.com/auction/item_detail.jhtml?item_id=f40882b63274e250d388a2b402319344&x_id=0db2

10、厨房电源插座的设置要考虑到日后电器的增加,应预留插座。

11、安装高度低于1.8米的插座,必须采用带有保护门的插座,主要用于保护孩童的人身安全,避免淘气触电。

12、建议家中墙上多预留插座,尽量少使用接线插座板(拖板)。
回复

使用道具 举报

101

帖子

0

原创值

2

金币

大三_装修里手

Rank: 3Rank: 3

积分
92
 楼主| 发表于 2010-08-26 16:41:49 | 显示全部楼层
刚刚去房子看了下

装修公司居然派了2个女的给我刷墙


没好意思久待

23号开工

25.26 两天 做了一些保护工作,墙固 、地固

也不知道算不算快

  
回复

使用道具 举报

101

帖子

0

原创值

2

金币

大三_装修里手

Rank: 3Rank: 3

积分
92
 楼主| 发表于 2010-08-26 16:45:00 | 显示全部楼层
上图
照片-0007.jpg
照片-0010.jpg
回复

使用道具 举报

2700

帖子

0

原创值

652

金币

装修大学_博士生

Rank: 6Rank: 6

积分
2660

社区居民社区明星忠实会员社区劳模最爱沙发

发表于 2010-08-26 17:04:00 | 显示全部楼层
引用第38楼西郡于2010-08-26 16:41发表的  :
刚刚去房子看了下

装修公司居然派了2个女的给我刷墙


.......


是正常的进度呢
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则