风管机安装一、最开始的考量
1.客餐厅面积不大,空调出水在靠沙发一边,加上沙发定的是大尺寸的3+2,考虑空间和美观性,选择风管机。
2.考虑节约电费,只是客厅用。各个房间还是使用挂机。
3.客厅层高贴完砖后,净尺寸是2.71,为保证吊顶后有足够的层高(局部最低2.4米以上),也考虑性价比,正好碰上某团购网站的活动,选择了格力的超薄的c系列。
4.客餐厅+玄关+走廊+阳台,总计面积31个平方,因此3p足够,综上,选择了格力的6.5c一拖一机型。
二、风管机安装前的准备工作
1.确定风口的方向:风管机首先让商家找师傅过来定了位,无法安装两个风口;层高有限,无法装下出风口——因此风口选择了朝客厅一边。
2.确定安装的具体位置:为了美观性和吊顶的整体性,设计之初就把安装位置放在了客餐厅的中间。
3.确定换气和排水管的走向:风管机的排水和换气孔分别在两头,商定换气孔由客餐厅中央走向客厅阳台外的装机位,排水途经厨房走向厨房外的空调排水口
4.确定具体的打孔位置:有2个需要把握的点(1)换气孔是大口径120mm的,因此需要装在不影响正常吊顶的以上的地方(正常吊顶高度一般是顶下14-16cm)(2)排水口要遵循往低走的原则,排水要往比出水口低的位置走,要有足够的坡度,但是也要保证不影响吊顶。
5.确定外机的安装方式:外机比较大,一般小区都有专门的空调位,注意空调外,是否可以正常进人,如不行,只能另想方法安装到相应位置。
三、风管机安装实录:
1.事先开好的孔位:
以下是50的排水管位置,比风管机的排水管略低,离顶26cm
排水孔途经厨房
最终到厨房外(120的大孔是热水器的排气管,请忽视,空调排水是下面位置的小孔)
换气铜管的孔高于吊顶下来的位置
无其他方法到达空调主机位,因此委托包工头黄师傅挖好了一个洞,安装和以后检修都通过这个洞了。辛苦他了(隔壁邻居没有考虑安装空调的问题,最后只能在装修完毕之后临时喊人开这个洞,很麻烦)
师傅帮忙清理检修口打下来的垃圾
本次安装的主角驾到,一大堆的配件
主机
年轻的包工头黄师傅协助打平水(感谢团购方,感谢黄师傅,五一当天过来陪同折腾了一整天,万分感谢!)
根据红外线,师傅量尺定位
钻孔
钻孔
钻孔后打入膨胀螺丝
根据膨胀螺丝4个安装师傅一起挂空调
通过平水仪查看平水情况(不要是平的,向排水口一侧略微下倾)
微调螺丝,确保整个内机平水向排水管一侧侵
内机排水口
排水管安装
装上保温套防止冷凝水
保温套接口处缠上塑胶带
安装好的排水管展示:
安装师傅向我炫耀他的保温套足足有3cm厚度
安装换气管
使用到的铜管
根据定位的尺寸裁好铜管,包好保温套
保温套上缠好胶带
安装铜管
安装好的主机、走好排水、铜管的内机
在完成内机试水后,做好内机的成品保护
师傅爬到空调位,安装外机
最后,不无可惜的,铜管留长了,浪费了足足1米有余,前车之鉴啊
想好想好再想好,想不到最后还是留下了些许遗憾。大家引以为戒,定位的时候一定要算仔细,铜管留准确,太长的管子不利于发挥出最好的效果。
风管机剩余的工作:
1.控制面板线的预埋,安装师傅交给了黄师傅,黄师傅一口应承。
2.在吊顶位置预留一个检修口,主机进线在硬装完成后,由格力师傅过来安装。
3.最后,师傅再过来进行统一的铜管抽空,然后装上开关面板,试机。
|
|