本帖最后由 nick 于 2014-6-29 18:02 编辑
早在上周的时候,咪兔就私下同nick约好,希望nick能够帮忙看看她家的水电施工工艺到底如何。其实关于水电施工这块,nick看过了不少工地,专业水电的看过,水电师傅做的也看过,装修公司做的也看过不少。其实水电貌似比较复杂,看多了倒也觉得比较简单,nick现在就认为,水电施工的工艺本身并不复杂,关键是看师傅是否愿意花心思和花时间去做,而这个道理放之于整个装修过程也是如此,装修本身是一个手艺活,熟能生巧,态度摆在了,工艺自然就好。
闲话扯远了些,还是回到nick今天看的这个工地吧。咪兔告诉nick她家的水电是鑫田丰做的,说实话,这个水电施工公司nick还是第一次听说,后来才知道,其实这个鑫田丰就是日丰旗下的水电施工公司,到底是日丰旗下还是日丰总代自己搞的施工公司,nick没有去深究了,只要工艺做得好,就是好公司嘛。
柠檬丽都这个小区nick倒是知道地方,不过找这个E1栋nick着实费了不少时间。进入工地,房间里有咪兔和鑫田丰公司的人在现场,网友倒是不多。不过鑫田丰对于咪兔组织的这次探访工地活动还是比较重视的,横幅拉起来了。
nick先是看了下整体的线管和水管走线情况,这个工地的线管和水管走线也还是按照横平竖直的原则走的,看上去比较规范。线管上使用了强弱电颜色区分,强电为红色,弱点为蓝色,其实这个算不上什么工艺咯,也并非说一定要颜色区分就好,当然,区分开来,看上去一目了然,比较美观。
地面上金属板覆盖的是地暖走线,咪兔家里使用的是暖气片。因为今天的重点在于水电施工,所以暖气施工nick没有重点去看。
墙面的线管走线也都是横平竖直,整个工地的开槽显得非常到位,线管都入槽达2/3,而且墙壁上打有水平线和垂直线,估计是开槽前定位时打的。
线管转弯使用的是冷弯,其实这个基本上是现在常规的施工方法了,在这里大家看看就行了,nick不多做解释。还有线管交叉部分的过桥处理,现在也基本是常规了。
nick注意看了下整个房间,nick发现几乎每一个底盒都是使用的锁扣连接线管入盒,这么做的优点nick在以前说得很多了,在这里不再阐述。nick一直认为,水电施工中使用锁扣是非常麻烦的一个环节,非常考验水电师傅施工的细致和用心程度,所以对于全房底盒都使用锁扣的施工,nick一般都会给予一定的感情分,因为至少表明在面对复杂施工时,师傅是用心做好每一个地方的。
由于咪兔家里是全房改造,因此底盒移位的改线处理nick没有看到,这个部位的工艺也是比较体现水平的,不过只有局部改造里才能看到。
nick发现了走顶线管的处理,一是分线的位置都使用了分线盒,二是电线从线管接出来都接了一段黄腊管,这个工艺是很多师傅施工的时候忽视的。这种处理的好处就是保证电线即便是在吊顶里也不会直接与外界接触,有黄腊管保护着。
nick仔细看了一些不方便安装线管部位的施工,基本上都还是做得比较细致的,往往都是想办法套入线管,而不是单纯的黄腊管链接。很多水电师傅,在施工的时候为了偷懒,一些不方便安装线管的地方,他就直接套一截黄腊管处理了。
下图中,连续两个直角弯,水电师傅都是老老实实用的线管冷弯,而不是套一截黄腊管随意处理。
下图中,其实直角弯转过来只有很短一截线管了,但是依然还是把线管转过来,而不是接入黄腊管。
不过这个户外强点的接入部位,不知道是不是距离太短,确实不好套入线管了,所以是使用的黄腊管
整个房间电线走线只有一个地方没有使用线管,就是这个承重墙的位置,因为开槽进去确实已经打到钢筋了,不可能切断钢筋来埋线管,而只能选择黄腊管了。
nick细心的发现,厨房位置这个下水貌似处理不够细致。因为本身地暖线管走厨房通过,所以厨房帖地砖之后高度会增加不少,造成下水的改水管一半在砖的上方,一半在砖的下方,一是不美观,二是泥工也不好施工。鑫田丰现场的工作人员马上说,可以将这个下水管升高,甚至可以贴砖完之后再安装,让这根水管走在地面以上的橱柜里面。
最后,nick谈谈对这个工地的一点疑虑,并非nick质疑这个施工方式不对,只是nick确实想不太明白,所以抛出这个问题来,希望大家讨论,也希望能够得到权威人士的解答。
前面说到鑫田丰这户工地的开槽还是比较彻底的,甚至于让nick感觉会不会有点太彻底了。开槽彻底固然可以方便走线,方便底盒安装,也方便锁扣的安装,但是一扇墙面过度开槽,会不会导致后期工艺出现隐患?
比如下图这面卫生间的墙壁,墙上横槽竖槽开了不少,由于是空心轻质砖墙,墙体一些地方甚至都掏空了不少。
nick一直并不认为墙面横向开槽是禁忌,因为本身可以开槽的墙体一般为非承重墙,因此开槽并不会对整个房屋的结构承重产生影响。但是一面墙过度的开槽,nick心想,会不会对墙体表面的各种张力产生影响呢?比如上图中,这面墙粉刷之后做防水,由于墙体内部一些地方开槽过多,导致墙体内部产生一定张力,而会存在防水层拉断的可能呢?
说得简单一点,就以上图花洒出水口部位为例,冷热水管之间出现大面积的掏空,水泥填进去之后,由于水泥本身的收缩特性,这个位置肯定达不到之前的承重力,那么上方的砖体就会持续存在一个下沉力,相对于这个部位的上方墙面,就是存在一个向下的拉力,当这个拉力足够大时,会不会对花洒区的防水层产生拉断的作用呢?
总的来说,鑫田丰的这个工地施工工艺还是不错的,nick也问了下价格,他们的计价方式也是按米结算,按照常规的部分改造大约也就和80一平的样子。如果是这个价格的话,可能比水电师傅略贵,但是与水电施工公司或者装饰公司比起来。确实也不算太贵。
|
|