[装修求助]网线线管和电线线管紧挨着,网线是超五类非屏蔽线,会不会有明显的干扰作用?

[复制链接]

54

帖子

0

原创值

127

金币

大二_装修学长

Rank: 2

积分
40
发表于 2014-07-25 20:00:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
       家里水电改造,因为工作忙没仔细看,现在发现水电工人走线时,把网线和电线紧挨着走线,然后预埋网线是UTP超五类非屏蔽线,我看生产日期,是2008年,我担心会不会有干扰作用,将来影响我日常上网?而且,在布线的时候,我发现工人电线没有用锁扣,直接是线管进线盒,有些线管没有进盒,并且有1厘米左右漏在外面直接和水泥接触,我当时提出整改,工人答应了,现在工人已经将线槽封了水泥,当时并没有通知我,我是否应该让他们返工?

1万

帖子

0

原创值

5436

金币

荣誉版主

积分
6484

社区居民最爱沙发原创达人新人进步奖社区劳模宣传大使奖

发表于 2014-07-28 11:13:41 | 显示全部楼层
锁扣和线管入盒都是最基本的要求哦,可以要求返工的
回复

使用道具 举报

7878

帖子

0

原创值

3159

金币

荣誉版主

积分
7785

社区居民社区明星终身成就奖宣传大使奖优秀斑竹奖原创先锋奖忠实会员最爱沙发社区劳模原创达人

发表于 2014-07-28 14:03:47 | 显示全部楼层
1、即便线管入盒不用锁扣,但是需要线管入盒,线管不入盒肯定是极度不规范的做法
2、现在很多弱电线都是带屏蔽的,施工要求强弱电并行,相距30cm以上。你的如果弱电线不带屏蔽,并且挨着并行,肯定会有干扰
回复 回复(1)条

使用道具 举报

54

帖子

0

原创值

127

金币

大二_装修学长

Rank: 2

积分
40
 楼主| 发表于 2014-07-28 20:19:18 | 显示全部楼层
nick 发表于 2014-7-28 14:03
1、即便线管入盒不用锁扣,但是需要线管入盒,线管不入盒肯定是极度不规范的做法
2、现在很多弱电线都是带 ...

但是网上说,带屏蔽网线对安装要求较高,要求必须有接地措施,否则效果还不如不带屏蔽的网线,是不是这样?
回复 回复(1)条

使用道具 举报

545

帖子

0

原创值

1098

金币

大四_装修达人

Rank: 4

积分
324

社区居民忠实会员

发表于 2014-07-29 10:05:54 | 显示全部楼层

网线线管和电线线管紧挨着,网线是超五类非屏蔽线,会不会有明显的干扰作用?

本帖最后由 _大树 于 2014-7-29 10:06 编辑

首先,弱电和强电之间线路至少留30公分的间距,不能紧挨在一起,紧挨在一起肯定是有干扰的,具体干扰的大小也和你线路的屏蔽能力有关。其次,强电线入盒一般都要套锁扣,如果实在没套锁扣至少线管是要入盒的,没有入盒的线管会使的电线直接和水泥接触,到时候换线基本不用想要抽动了!
回复

使用道具 举报

545

帖子

0

原创值

1098

金币

大四_装修达人

Rank: 4

积分
324

社区居民忠实会员

发表于 2014-07-29 10:12:44 | 显示全部楼层
bryant0323 发表于 2014-7-28 20:19
但是网上说,带屏蔽网线对安装要求较高,要求必须有接地措施,否则效果还不如不带屏蔽的网线,是不是这样 ...

接地的主要目的是防止外界EMC干扰,家用电器的电磁辐射基本对网路信号没有太大影响。
回复 回复(1)条

使用道具 举报

382

帖子

0

原创值

1689

金币

大三_装修里手

Rank: 3Rank: 3

积分
195
发表于 2014-07-29 10:14:50 | 显示全部楼层
1.非屏蔽网线强弱电交接的地方还是用锡箔纸隔护下会更好
2.线管没用锁扣入盒已经不那么规范了,但是如果连线管都没进盒的话就必须返工了,万一以后有水泥细沙什么的掉入线管,那会是一个长期的隐患。
回复 回复(1)条

使用道具 举报

54

帖子

0

原创值

127

金币

大二_装修学长

Rank: 2

积分
40
 楼主| 发表于 2014-07-29 13:12:15 | 显示全部楼层
_大树 发表于 2014-7-29 10:12
接地的主要目的是防止外界EMC干扰,家用电器的电磁辐射基本对网路信号没有太大影响。

那么带屏蔽的网线又该如何安装接地呢?
回复 回复(1)条

使用道具 举报

54

帖子

0

原创值

127

金币

大二_装修学长

Rank: 2

积分
40
 楼主| 发表于 2014-07-29 13:12:42 | 显示全部楼层
玉婷 发表于 2014-7-29 10:14
1.非屏蔽网线强弱电交接的地方还是用锡箔纸隔护下会更好
2.线管没用锁扣入盒已经不那么规范了,但是如果 ...

嗯,好的,我会让他们整改
回复

使用道具 举报

545

帖子

0

原创值

1098

金币

大四_装修达人

Rank: 4

积分
324

社区居民忠实会员

发表于 2014-08-01 09:15:43 | 显示全部楼层
bryant0323 发表于 2014-7-29 13:12
那么带屏蔽的网线又该如何安装接地呢?

弱电箱里面有地线的,直接接地线就可以了! 把金属丝网和锡箔纸一起和地线接到一起!