QQ登录    

08我家网

2023兔年大吉

[装修求助]水电走完,打压验收到底什么标准?!!求助!!!

[复制链接]

859

帖子

0

原创值

348

金币

大四_装修达人

Rank: 4

积分
451
发表于 2015-01-04 16:58:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 cora1015 于 2015-1-4 17:00 编辑

昨天水电验收,然后师傅来打了压,中午12点左右打到1.0,结果今天早上9点多去看,就只剩0.38了,但是装修公司说这样是正常的,请问各位高手,这样是正常的吗?如果不正常,现在该怎么解决呢?打压的标准到底是什么?

打压后.jpg
打压前.jpg



装修公司给的答复
答复1.jpg
答复2.jpg






343

帖子

0

原创值

417

金币

大三_装修里手

Rank: 3Rank: 3

积分
180
发表于 2015-01-04 17:02:01 | 显示全部楼层
给豆豆站场子
回复

使用道具 举报

1万

帖子

0

原创值

5436

金币

荣誉版主

积分
6484

社区居民最爱沙发原创达人新人进步奖社区劳模宣传大使奖

发表于 2015-01-04 17:18:25 | 显示全部楼层
给豆豆站场子
回复

使用道具 举报

138

帖子

0

原创值

335

金币

大三_装修里手

Rank: 3Rank: 3

积分
70
发表于 2015-01-07 10:45:17 | 显示全部楼层
1、试验必须在水路施工完成24H后进行;
2、水压试验前管路必须固定,接头明露,不得隐蔽,内丝端头必须严密封堵;
3、加压可采用手动试压泵,打压时间不少于10Min,仪表精度应为0.05Mpa;
4、管路注满水后先排出管道内空气,进行水密性检查;
5、加压至规定的试压值后,稳压1H,观察接头部位有无渗漏现象;1H后再补压至规定试压值,15Min分钟内压力降不超过0.05Mpa为合格;
备注:规定的试压值通常为自来水常压(3.5Mpa左右)的1.5倍,且不小于0.6Mpa,建议0.8Mpa,即8Kg
回复

使用道具 举报

138

帖子

0

原创值

335

金币

大三_装修里手

Rank: 3Rank: 3

积分
70
发表于 2015-01-07 11:02:58 | 显示全部楼层
你打压时间已经很长了,如果检查了接头没有渗水的现象,应该是没有问题的,压力表往下掉有几个方面的原因
1、确实是堵头位置没有拧紧造成的,往往出现这种情况是可以用手摸得到堵头位置有水迹
2、入户水管总阀不密封,这种也出现得很多的,原来开发商给每位业主用的总阀门,都是属于工程采购,难免会出现个别现象,如果房间水管压力上面,可能就往这个地方跑出去了
如果您家是装修公司安装的,他们都说水管没问题,那您大可不必太担心,因为装修后反一出现漏水,他们所要承担的损失不是一点点,水电及防水我想做为每一个装修公司都应该是当成重点中的重点工程,他们也不可能去忽略掉会造成后期赔偿的一切可能。
回复 回复(2)条

使用道具 举报

859

帖子

0

原创值

348

金币

大四_装修达人

Rank: 4

积分
451
 楼主| 发表于 2015-01-07 11:19:58 | 显示全部楼层
银河 发表于 2015-1-7 11:02
你打压时间已经很长了,如果检查了接头没有渗水的现象,应该是没有问题的,压力表往下掉有几个方面的原因
...

回答的真是太精彩了,非常感谢!
回复

使用道具 举报

984

帖子

0

原创值

1391

金币

装修大学_研究生

Rank: 5Rank: 5

积分
500

社区居民

发表于 2015-01-07 17:44:30 | 显示全部楼层
银河 发表于 2015-1-7 11:02
你打压时间已经很长了,如果检查了接头没有渗水的现象,应该是没有问题的,压力表往下掉有几个方面的原因
...

在此非常感谢 银河 非常精湛的 解释和说明。

是的,只要是想要在网络上生存和做口碑的公司,对水电部分等隐蔽工程看得是重中之重的,也是非常小心注意的。

谢谢你为豆豆大人解惑。
回复

使用道具 举报

984

帖子

0

原创值

1391

金币

装修大学_研究生

Rank: 5Rank: 5

积分
500

社区居民

发表于 2015-01-07 17:50:11 | 显示全部楼层
全房水管重新检查了几遍没有哪个连接处有漏水爆裂现象。
就只有一个地方就是每个龙头连接处的临时堵头因为前一天下午压力打到1点多兆帕而造成管内压力较大,所以,临时堵头处有侵透现象,这里出现侵透现象也是属于正常现象的,漏压也不至于到0.38去的。
所以,漏压现象是不在水电本身的。
经过多方问证,最终才得出知道,是第二天一早地暖公司便进场施工了,其施工人员没注意我们在进行打压试验,就打开了水表处水龙头洗手,则导致了第二张打压照片的结果。
下午,我们再次打压证实,在水路施工方面打压结果是正常的,是没有漏压没有爆裂现象的,是合格的。

虽然已和豆亲解释和说明清楚问题和原因和妥善解决好此问题,
为了避免让后面的网友产生疑惑,
所以,小歪在此特意说明一下情况。

也给后面的网友提醒,水路打压是显示0.8兆帕就是正常的哦~~。
因为在打压期间有轻微漏压现象是正常的,1是临时堵头没办法像焊接不锈钢那么牢固的原因,2是时间内管内会有空气入管原因。
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则