本帖最后由 天闲 于 2015-5-19 23:01 编辑
番外篇三:关于中央空调那些事(3) 经过前面两个番外篇的了解,大家应该对中央空调这块有了一定的了解,下面就教大家怎么配置中央空调。
首先,自己一定要明确 既然选择配置中央空调就一定用真正的VRV或者叫做VRF系统的中央空调,多管机等套餐机个人推荐千万不要用。 其次,外机一定要用高端的产品,跟中低端价格差不了多少,如上面一篇提到的大金的VRV系列、日立的vam系列、松下的master系列等,别的系列能不用尽量别用。 最后,一定要知道自己房子的周围是否有380v的电压以及使用起来是否麻烦。为什么呢?因为基本6p以下的外机是用正常220v的电压的,但是超过6p的就一定要用380v的电。所以一般要做全房中央空调的话,这个一定要先调查好。否则出现导购给你配置了6p以上的外机,需要用到380V的电,而你周围却找不到,这个时候就不是可以简单搞定的了。 有了以上三个准备工作就可以来自己配置中央空调了。用个常见的户型和本次团购的松下为例,其余户型和品牌大同小异。 首先,简单做个excel表格如下:
然后依次填上各房间的名字和面积以及单位制冷量,单位制冷量统一按220W/M2就可以了(除非是最后连接率真的超过了120%,否则这个单位制冷量轻易不要减小。真要是连接率太高了,首先考虑扣减过道的,例如调到200W/M2,这个是综合考虑最低的单位制冷量了,再低不能低于这个数值;如果最后连接率还是高,在考虑扣减书房、次卧的。)。然后用面积*单位制冷量得出实际冷量。详见下图。初步工作就做完了。
然后呢,你拿着商家给你的宣传册,翻阿翻啊翻到内机性能那一页,(以用的最多的内藏管道式超薄型为例。)
然后拿出刚才表格中的实际制冷量,对照着额定制冷能力这一列开始寻找跟实际制冷量最接近的机型,记住,一定要遵循额定制冷量比实际制冷量大的原则。比如主卧的实际制冷量为4400W,对照着宣传册中额定制冷能力找到最接近的是CS-ME16D0AX4机型,额定制冷量为4500W。一个个的对比下来。然后把内机额定制冷量相加得到需要全部制冷量之和为18000W。
再然后呢继续翻宣传册,看到外机性能额定制冷量接近18000W的外机,
,再次提醒,不要轻易选择380V电压的。发现外机CU-ME54BX3(额定制冷量15500W)最为接近18000,那就用18000/15500=1.16。也就是说连接率是1.16。在1.2以内,那么恭喜你,这个配置初步看是合格的。最终配置表格如下:
为什么说是初步合格呢?因为中央空调设计之初就没考虑内机全开的情况,实际生活中也很难碰到内机全开,至少有一台不会开,所以你还要验证这个配置最终合不合格。怎么验证呢?很简单,去掉额定制冷量最小的一台内机,看表格可以知道是过道制冷量为2200的这台。假设这台不开剩下的内机额定制冷量为15800W,除以外机额定制冷量15500,得到连接率为1.01。刚好达到要求。 只有经过这一步的检查后,这个配置才是合格的。 最后还有两个小提示: 1、中央空调和普通空调以及风管机不同,中央空调的外机也是需要接电源的,所以记得问好导购所需的电线的大小及根数,然后通知设计师和水电师傅。 2、也是最重要的一点。在前期同品牌不同商家比价时,记得千万千万千万不要轻易透露自己的真实地址和手机号,因为有些厂家为了防止商家恶意抢单的现象,所以他们内部系统有个优先登录的模式,当某一个商家抢先登陆了你的真实信息后,那么即使别的商家价格再低你也没办法换商家,最终只能妥协选择登陆你信息的商家或者换别的牌子的中央空调。所以在没有最终确定商家之前,你不能用自己的真实地址或手机。最好选择不告诉商家或者编个不存在的地址和手机号以免不小心害到别人。
这个关于中央空调的番外篇基本到此结束了。虽然写的不好,但是希望可以帮到大家,选到心仪的中央空调。至于我最后选择了什么牌子的中央空调吗?卖个关子当然是松下啦,哈哈! 至于为什么。其实很简单,我前面讲了一般人家的选择基本就三种日立、大金和松下,大金没有性价比,返修率高,国产化率是最高的。就剩下日立和松下了,两者差不了蛮多,日立更加注重大型机械及军工产品,中央空调并不是日立的主要盈利点,而松下的家电及小家电居多,中央空调也是其中一种。关键的是最近搞团购,价格非常秀气啊,有木有!当然是选择松下啦。 |