QQ登录    

08我家网

2023兔年大吉

怎么我们家的照明线都是1.5的线呀

[复制链接]

9

帖子

0

原创值

3

金币

大一_装修新生

Rank: 1

积分
14
发表于 2010-12-24 20:48:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问现在装修还用1.5的线吗,我家的照明线都是1.5的线,不知道可以吗

2231

帖子

0

原创值

2016

金币

荣誉版主

q479651280

积分
2247

吃货社区明星社区居民优秀斑竹奖认证团长幽默大师奖忠实会员最爱沙发

发表于 2010-12-24 22:10:24 | 显示全部楼层
我家照明也是1.5平方的铜线。

插座用的好像是2.5平方的铜线。


空调用的就是那种4平方还是6平方的铜线。
回复

使用道具 举报

9

帖子

0

原创值

3

金币

大一_装修新生

Rank: 1

积分
14
 楼主| 发表于 2010-12-25 16:21:33 | 显示全部楼层

回 1楼(广仔) 的帖子

其它的和你说的一样,不过是软线
回复

使用道具 举报

190

帖子

0

原创值

8

金币

大三_装修里手

Rank: 3Rank: 3

积分
177

社区居民

发表于 2010-12-26 03:19:34 | 显示全部楼层
1.5平方铜芯线在家装中承载1500瓦以内都是安全的。正常来说普通户型家里所有灯加在一起也达不到这个值的。当然,浴霸的灯泡要另外走。
回复

使用道具 举报

307

帖子

0

原创值

36

金币

大四_装修达人

Rank: 4

积分
281
发表于 2011-04-01 20:07:27 | 显示全部楼层
普通照明用1.5的线足够了~~
回复

使用道具 举报

44

帖子

0

原创值

1

金币

大二_装修学长

Rank: 2

积分
41
发表于 2011-08-06 23:39:23 | 显示全部楼层
1.5   够啊  !!!
回复

使用道具 举报

906

帖子

0

原创值

177

金币

装修大学_研究生

今年愚人节,被5群踢了。看来在

Rank: 5Rank: 5

积分
940

社区明星社区居民

发表于 2011-08-07 12:57:10 | 显示全部楼层
我家开发商搞的电线都是照明2。5其他4。反到时我自己改造的部分降级了,照明1。5普插2。5汗一个。
回复

使用道具 举报

181

帖子

0

原创值

30

金币

大三_装修里手

Rank: 3Rank: 3

积分
179

社区居民

发表于 2011-08-07 15:27:28 | 显示全部楼层
照明足够
回复

使用道具 举报

349

帖子

0

原创值

83

金币

大四_装修达人

Rank: 4

积分
387

社区居民

发表于 2011-08-07 21:49:24 | 显示全部楼层
2004年12月1日开始实施的《建筑照明设计标准》(GB 50034-2004)的第7.3节“ 导体选择
”中规定:
        “ 照明配电干线和分支线,应采用铜芯绝缘电线或电缆,分支线截面不应小于1.5平方毫米。”
        上述标准仅规定了照明分支线线径的最低要求,没有规定照明干线的线径要求。
        如果仅从正常工作时的负载容量来考虑,1.5平方的用作照明线应当够了——尤其是在照明负载越来越趋向低碳环保、低功耗高亮度(如LED灯)的今天。
        不过个人觉得如果考虑到万一出现负载短路时可能发生的某些极端情况,能用上2.5平方的尽量用上2.5的。
回复

使用道具 举报

86

帖子

0

原创值

108

金币

大三_装修里手

从内心中找挖掘财富的力量。

Rank: 3Rank: 3

积分
146

社区居民社区明星忠实会员

发表于 2013-08-08 15:24:04 | 显示全部楼层
除了 客厅灯 其他的基本上够了  
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则