建筑面积:139平
采暖面积:99平
采暖方案:地暖
主要配置:菲斯曼锅炉 沃茨分水器 瑞好主管 沃茨盘管 考瑞斯特温控
安装时间及费用:2014年1月 费用22400元
使用情况:5人
运行时间:全天开放
设置温度:锅炉设置55度 室温设置20度
室温达到温度:20度左右
燃气消耗情况(立方):
11月28日18:46 开 读数:137.46
11月29日21:00 读数:167 第一天使用29.54
11月30日20:36 读数:184.7 第二天使用17.7
12月01日21:30 读数:216 第三天使用31.3
12月21日16:00 读数:767.49 费用统计:
累计23天使用630 平均27.4立方每天
使用心得或建议:
平时在家穿2件衣服,瓷砖地面明显很温暖,还可以暖脚;木地板地面较温暖,孩子从来不穿鞋,可以满地打滚,舒适度很高。晚上睡觉盖空调被即可,由于床垫离地较近,已经烤得暖暖的,睡觉偶尔会热。空气明显干燥,如果晚上睡觉把衣服挂在房间里面,可以增加湿度,衣服也容易干。费用确实比较高,一个月要2000多元,但是还是觉得比较值得。
12.23续: 今天了解了一下同户型邻居家地暖适用情况,基本是一个月400立方左右,费用在1200左右,哈哈,看来我得改改使用方式了,这个差距太大,太受刺激了 想想我家确实用得有点浪费,全天24小时全房高温。我决定从明天开始,每天盯着女儿穿鞋,不要光脚在房里跑,然后把温度适当降低,再次尝试在房间空置的时候把温度调低,然后看看用气情况。以后不断更新。2015.1.1续
开通日志一年了 哈哈
自12.23日开始,我调整了房间温度设置,
客厅白天16度,晚上14度
卧室白天14度,晚上14-16度
上次12月21日读数767 , 今天读数929 , 实际使用天数11天,共计用气162立方,日均14.7立方
结论:
在房间设置20度的基础上,温度调低4-6度,用气量下降一半。这个月整体气温偏高,基本在10-16度,室内设置温度14-16度,穿2-3件衣服,整体感觉舒适,不觉得很暖和,地板偏凉,必须穿鞋。月用气总费用1325-1500元,在比较理想的范围。
|
|