经常有网友私下邀请nick,希望nick能够帮忙验收下工地。其实08论坛每个月都会组织工地探访活动,不过苦于名额有限,许多网友只能私下请nick过去帮忙验收一下,也算是给自己吃吃定心丸咯。这次,nick接受网友甜龙的邀请,前往帮助验收水电施工。为了避免广告嫌疑,nick在这里就不点出施工方了,nick在这里只谈看到的工艺。
总的来说,这个水电工地的施工还是不错的。全房一百余个底盒,几乎全部使用了锁扣链接线管入盒
细心的同学可能发现了,上图中原房老线接新线入底盒的时候使用了波纹管套在电线外面。
原房老线接新线这个位置的处理需要注意,如果距离比较长,那么肯定需要使用线管,使用这种波纹管也是一种选择,当然实在是不好操作施工,再怎么也需要使用黄腊管。让电线裸露在外面是肯定不行的。
线管与水管交叉的地方使用了冷弯过桥处理
当然,并非每一个地方都出来恰当,比如下图中这个地方,由于地面开槽过浅,水管下沉不够,线管又没有进行冷弯过桥,线管则悬在了水管上面。当然,楼板较薄不便开深槽,nick认为可以选择线管走下方的下沉冷弯过桥(即上图中的方式)
虽然地面使用的是走斜线,但是墙面走线还是横平竖直的。
nick认为线管入电箱这个位置应该是整个施工中最不严谨的地方了,如果这个位置即便不能使用锁扣,能够做到线管入盒就好了。毕竟波纹管属于次级选择,首先肯定还是线管,这个位置其实并非线管不能入电箱,也许是就用线管材料长度,又或者集中在一起,不便于施工,所以选择的是线管后面接了一截波纹管入电箱。
现在很多同学在讨论强弱电相互之间的抗干扰问题。nick认为,现在的弱电线都是自带屏蔽功能的弱电线了。
大家还记得我么之前说的强弱电的抗干扰处理吗?就是在弱电线线管外面包一层锡纸,大家看看上图中的自带屏蔽功能的弱电线,看见了电线外层的那层金属网了吧?其实这个套在外面的金属网完全就可以代替那层锡纸了。当然,nick还是要说,在强弱电走线过程中,尽量还是让强弱电之间保持距离,强弱电交叉可能是不可避免的,但是强弱电并行完全是可以避免的。如上图中这个强弱电的并行,其实完全可以通过分别开槽避免的。
最后还是需要表扬一下,这个吊顶走线的处理非常不错了。外接电线的地方都用了接线盒,并且电线从线管出来之后,外面都套了波纹管,避免电线在吊顶内没有保护,这个位置使用黄腊管也是同样的道理。
总得来说,这个工地的质量算是比较高的了。当然不得不说,线管水管走斜线,整个工地现场看起来确实有些凌乱,但是一些细节的处理还是非常到位的!
|
|