如果经常看nick帖子的同学,一定记得上个月的时候,nick写的一篇工地探访帖:08网友邀约看看水电施工工地,现场惨不忍睹,血淋淋的真实案例,细数水电施工的七宗罪 具体工地的问题,nick在这里不多谈,想要了解的可以自己看看帖子。上周,这个业主又打了nick电话,说是重新换了一家装修公司,全部重新走了水电,依然还是想请nick过去验收一下。nick正好周日下午有点时间,就赶往工地现场帮忙验收水电了。
业主装修日记:纠结只有痛苦,装修原本应是件快乐的事。(水电验收了)
再次来到工地,刚刚走进房间,有一种天与地的感觉,与上一次来看到的情形相比,简直是天壤之别。走进门的第一感觉,就是整个水电走线非常工整,横平竖直,相当规范。
不管是线管入盒使用锁扣,还是强弱电的抗干扰处理,还是墙上的开槽,都比较规范了
原线管接出新线管也是做到了无缝对接,确保接头电线不留在外面。
为了给大家更加直观的印象,nick将这一次的水电改造施工工艺比上一次的进行了对比,依然还是以上一次探访列举的“七宗罪”为重点,看看这几个地方现在做得如何了。
【整体印象】
之前:工地现场相当凌乱,材料和垃圾随意堆放。先看看这凌乱的电线吧,这里挂一根,那里掉一截。
现场:工地现场相当整齐,材料摆放有序,垃圾全部清扫干净。电线走线整齐,规范。
【七宗罪】
“第一宗罪”
之前:本该使用线管的地方,大量使用黄腊管。
现在:全部使用线管,仅仅没有做石膏板吊顶的天花板位置和不方便开槽的承重墙位置使用了黄腊管。
“第二宗罪”
之前:线管冷弯处理不细致,导致线管转弯部分内壁皱褶。
现在:线管冷弯处理细致,冷弯部位管壁光滑。
“第三宗罪”
之前:线管入盒没有使用锁扣,甚至很多地方线管都没有入盒,这是严重的安全隐患。
现在:线管入盒均使用了锁扣,电箱位置不方便使用锁扣的,也做到了线管入电箱。
“第四宗罪”
之前:线管与线管没有做到无缝对接,很多地方原本可以使用线管,师傅因为偷工减料,则直接加了一截黄腊管应付了事。
现在:线管与线管无缝对接。
“第五宗罪”
之前:全房使用硬线。
现在:全房使用软线。
“第六宗罪”
之前:开槽直接切断钢筋,影响承重墙结构,热水管没有做保温处理。
现在:切断的钢筋是没有办法复原了,热水管做了保温处理。
“第七宗罪”
之前:强弱电在同一个槽里并行。
现在:强弱电分别开槽走线,并保持间距。
【nick水电改造的一些建议】
对于水电施工这块,nick帮助网友验收应该有几十次了,一方面nick在帮助网友处理很多问题,另一方面,通过水电验收,nick自己的水平也在逐步提高。水电改造属于隐蔽工程,在装修里往往是非常重要的环节,正因为其隐蔽工程的特性,如果不能及时验收,后期工序一做,做得好不好根本不能发现。nick认为,目前绝大部分传统装修公司的水电施工工艺还停留在十年前的水平,而08里的这些网络型的装修公司,对于水电工艺正在逐步赶上所谓专业水电施工的水平。个别工艺比较好的装修公司,其水电施工的水平已经与专业水电施工没有什么差别了。因为,水电施工工艺其实不需要太多熟能生巧,关键在于师傅做得细致,而慢工出细活,所以往往要水电施工做得细致做得好,师傅花的时间也比较多,要知道师傅都是按天算工资的,自然工钱也会比较高。所以,nick认为,水电这块相当重要,情愿多出点钱,也不要像帖子里前面那家公司那样去施工水电。
另外,有些网友问nick,某某水电清包师傅报价多少钱,找他是否靠谱。其实水电这块工艺很难说靠谱不靠谱,关键在于隐患的大小,和出事的概率。比如上个世纪90年代,哪里有什么线管之类的,电路走线直接是用木线钉在墙上,甚至直接把电线埋在墙壁里,确实这样的施工也不会说每一户都会出事,但是这种做法出事的概率大大高于目前的做法。所以,水电改造这块,不要问工艺是否靠谱,nick只能说,再差的工艺也不会百分百电起火或者水管漏水,而好的工艺比差的工艺出事的概率则要更低。那么万一出了问题会如何呢?nick父母家是老街区,附近最近发生了一起电路起火导致的火灾,大家自己看看吧。因此,水电这块不能忽视,水电这块预算也不能太省了,建议还是找施工工艺好一点的师傅来施工。
|
|