楼主 |
发表于 2015-09-02 17:52:19
|
显示全部楼层
本帖最后由 爱加班的石头 于 2015-11-15 20:53 编辑
剪力墙的位置使用黄腊管,因为套管开槽较深,会影响到受力钢筋。
从这张图可以基本看出整个水电施工的习惯及他们的标准做法:
1、电线(红色管)在水管(绿色)之上,与土建管线综合布置原则一致,避免水管漏水引起电线套管渗水短路的危险;
2、较大管径的主管在条件允许的情况下(楼板建筑找平层厚度合适)楼板开槽布置,减少对净高的影响;
3、强弱电交接处强电线用铝箔纸包裹,强弱电线平行布置保证间距不小于300mm;
4、水管采用伟星fppr-纤维增强聚丙烯管,热水管用黑色保温棉包裹,再在外层用铝箔保护;
5、未开槽地面管线垂直交接处采用过桥处理,即下部管线下弯,避免叠加处厚度增加;
6、线管弯头采用冷弯处理,用口径合适的弹簧伸进去直接弯管;
从铝箔设置可看出出水左热右冷
过桥处理比较集中的地方
空调插座移位,从土建插座引线出来,剪力墙还是黄腊管
绕梁处还是黄腊管
生活阳台考虑设置一个洗手盆和拖把池
水管下水口位置用锡纸封好,避免装修中建筑垃圾调入管内堵塞
过道吊顶处射灯
风管机安装完毕后用泡沫纸保护,避免进灰
更换了的强电箱,增加了两个回路
剪力墙上开槽不易,辛苦周帅哥
试压试验。用软管连接已改造冷热水管,保证是整个室内管道的冷热水管同时打压;安装好打压器,打压器充满水,管内空气放掉,使整个回路里面全是水;关闭水表及外面闸阀(一定要做好保护)。然后开始打压,经通水试压(0.8MP/8公斤试压,十分钟压降不大于0.05MP/0.5公斤),所有管道、阀门、接头应无渗水、漏水现象;
|
|