楼主 |
发表于 2016-03-22 22:51:14
|
显示全部楼层
本帖最后由 huxiongguang 于 2016-3-22 22:58 编辑
九、水电登场,揭秘水电改造中不为人知的细节
这几天一直在弄水电,昨天终于基本完工了(剩下吊顶的线路没走),师傅感冒了,休息两天再搞。帮我家水电改造的师傅是两兄弟,40岁上下,做水电已经二十多年了,不是在08上找的,当时在一个正装修的业主家量墙纸和窗帘的尺寸,师傅正好在布管道,看他施工水平还可以,聊了半天,第二天就拍板请他了,其实装修师傅在现场生活中还是有很多好手的,只是看你有没有一双发现的眼睛罢了。
水电改造,没有后悔药吃。砖上了墙、吊顶一封上,再想加插座可就难咯。所以,进场第一天,我们就花了大半天的时间和师傅确定好开关、灯具、台盆、浴缸、洗衣机等等确切的位置。师傅也根据自己的经验提出了大量的建议,比如说水盆下面的墙上,最好留电源插座,方便装小厨宝;空调洞和电源尽量放在床头的这面墙上,避免以后空调直接对着人吹;插座和网线间要留20公分距离。
磨刀不误砍柴工,第一天确定好方案,画好线,定位,下面基本上就很顺利了。
电路改造施工流程
施工人员对照设计图纸与业主确定定位点→施工现场成品保护→根据线路走向弹线→根据弹线走向开槽→开线盒→清理渣土→电管、线盒固定→穿钢丝拉线→连接各种强弱电线线头,不可裸露在外→封闭电槽→对强弱电进行验收测试
水路改造施工流程
施工人员对照设计图纸与业主确定定位点→施工现场成品保护→根据线路走向弹线→根据弹线对顶面固定水卡→根据弹线走向开槽→清理渣土→根据尺寸现场→墙顶面水管固定→检查各回路是否有误→对水路进行打压验收测试(属验收项目,详情见下一篇关于水电验收方面知识)→封闭水槽
好了,就不啰嗦了,看图说话吧:
入户水管从门口接蓝色进水管,所有水路从这里开始。
接到厨房水槽处,安装总阀(拍照的时候用仪器正在试压,水管有些脏),总阀这个很重要,师傅说他工友很久以前装的一户就是入户没有装总阀,结果水路出现问题,等物业拿水表房的钥匙关闭户外水阀的时候,房间里已经水漫金山了~~~
水路从厨房出,一路接餐厅阳台洗衣机,二路通过大厅(水管交叉处用过桥弯进行处理),管子直接压管子,上面的很容易被压扁甚至破裂。
大厅水路全景,一路是通到外面客厅阳台,准备在那里装个洗手盆。
管道连接处细节图,所有槽路全部用开槽机“横平竖直”开槽
客厅阳台洗手盆位置
从大厅过道进来,就到了公卫“洗漱区”了
再进来就是公卫“淋浴区”
公卫“淋浴区”墙壁上的冷热水管,中间用细绑丝固定
从过道穿墙过去就是主卫了
主卫水道,门口(平推门)左边放洗漱台,右边坐便器,后面安一浴缸
主卫墙壁冷热水管
儿童房电路改造图(两边插座,中间放一壁灯)
地面电路走的斜线,看到没?
线路图感觉都差不多,走顶的电路师傅因为感冒了,要过两天才能搞。
我之前看我们08上的线路图,电线管都是跟水管一样“横平竖直”,房间从地上走的话也是靠墙角成90度角拐过去,为什么我家的线路师傅不这样做,而是直接走一个斜管。
我当时也问了师傅,走墙角不是更美观吗,师傅笑了笑解释说电路走线要把握“两端间最近距离走线”,禁止无故绕线,这样无谓增大水电改造开支且易造成人为的“死线”情况发生。
按照师傅的说法,水电管路完全没有必要方正沿墙布管路。
原因1:增加管路成本:虽说沿墙布管横平竖直完工后给人视觉上美观,但是这个工作以后要铺地砖完全遮盖的,没有必要。
原因2:水管路和电线管路直角弯路多,水管易堵塞,电线管穿线难甚至穿不了线,就算铺砖前穿好,以后损坏也没办法更换和加线,失去了布线管作用,别说多个直角弯,就是超过两个90度线管穿线都很难,3个以上更是这样。
水电管路布管原则尤其电线管路尽量避免90度直角弯,如果需要尽量大于90度多个弯来完成,或者在管路允许的自然弧度弯来布管,弯头愈多阻力越大,在不可避免的交叉处水电管路要加绝缘隔热灰浆隔离防止漏水漏电互相影响!
虽然这种说法值得商榷,但是貌似有几分道理(懂水电的大神出来说说 ),我家的水管师傅他是按照横平竖直的原则来布管的,但是电管如果走房间地面,就是按斜线来走的,总体来说,水电还算满意吧!
至于师傅工价,想知道多少钱一个平方吗?答案回复可见
35元一个平方,我房子建筑面积是124个平方,总工价是4200元,包灯具安装
|
|