85、新风:选了合适风量的主机,就一定能达到所需的换风量吗?NO!
本帖最后由 香颂26 于 2020-4-15 22:07 编辑
85、新风:选了合适风量的主机,就一定能达到所需的换风量吗?NO!
前些日子应邀去了群里杨柳家检测她家新风效果,发现一个很多同学可能会走入的陷阱:
主机风量≠实际换风量!!
前面我日记第56篇写到了如何选择适合自己家的主机风量,很多同学可能就觉得,我选了每小时350立方风量的主机,就等于是我家每小时能更换350立方的新鲜空气。
真的吗?未必!
在杨柳家就出现了这样的情况:
明明主机风量是350立风,实际每小时只能换风178立方!
为什么呢?
让我们先来看看杨柳家的实测风速:
这是她家新风开到最高档时,客厅风口的风速最大可以达到2.3米/秒。
看上去风速好像还可以哦?
其它几个风口,餐厅能达到2.2米/秒,四个房间风口分别是1.9米/秒,1.8米/秒,1.6米/秒和1.5米/秒
虽然远一点的房间风速要慢一些,但也还可以接受。
然而,配合她家的风口直径来看,就令人大为吃惊了。
杨柳家的风口全部是75mm直径的。
那么风口的面积就是π(派)乘以半径的平方,3.14×0.0375×0.0375≈0.0044平方米。
知道了风口面积,又知道了风速,我们就可以算出每个风口每小时的出风量了:
面积乘以每秒风速再乘以3600秒,就是这个风口每小时能吹出多少立方的风。
客厅:0.0044*2.3*3600=36.4立方(可供13平的房间每小时换风1次)
餐厅:0.0044*2.2*3600=34.8立方(可供12.4平的房间每小时换风1次)
房间A:0.0044*1.9*3600=30.1立方(可供10.8平的房间每小时换风1次)
房间B:0.0044*1.8*3600=28.5立方(可供10.2平的房间每小时换风1次)
房间C:0.0044*1.6*3600=25.3立方(可供9平的房间每小时换风1次)
房间D:0.0044*1.5*3600=23.7立方(可供8.5平的房间每小时换风1次)
加起来也就178立方,在层高2.8米的情况下,只能供64平方米的面积达到每小时换风1次的效果。而她家实际需要换风的面积远远不止64平方~
之所以风机的风量达不到标称,根本原因就是她家的风管和风口选细了。
本该用160mm直径主管配110mm直径的支管,被改成了110直径主管配75mm直径支管。
如果她家能按新风主机的出厂设计标准选160+110的风管和风口,那么每个110的风口面积大约0.0095平米,是75风口的两倍,她家的风量就能达到标称的350立方/小时了。
因此,同学们在选择新风主机的时候一定要切记:
新风主机该配多大的主管就要配多大的主管,不要随意缩小管径!
房间越大,风口也应该选大点的,才能在同样风速的情况下得到更大的换气量!
买新风时要和新风公司约定好,新风换风效果要达到每个房间每小时换气1次以上!当然也可以约定每小时换气0.8次、0.6次之类的。
只有做了详细的约定,将来完工后发现效果不满意,才有依据可以要求整改~
|
|