验收内容:
1. 水压实验
2. 强电摇表
弱电我就没做了,本身是IT的,晓得不会出什么问题,出问题也晓得接线处理。
验收只关注强电和水压。
1. 水压打压:建议打压24个小时。
打压压力:0.8
打压时间:24个小时
打压结果:基本没掉压
虽然小段总说水压打压短则半小时,长则2小时,我还是请余队前一天晚上开始打压,一直到第二天下午才去验收,打压了24个小时。
水路验收储备知识:
1. 关于打压!家庭水路竣工时,水压测压可能会测到1MPA,对于前置来说是一个相当大的考验,一般的前置过滤器耐压程度只在0.6MPA左右,所以建议水路测压后再由水电师傅安装前置过滤器为最完美。为了方便,可以在之前留好管道,验完收后直接安装。如安装了前置测压的话,建议测试0.8MPA
2. 加水打压验收时,将冷热水管道互联,打压为0.8MPa左右即可, uR:=V9O 自来水的标准水压在0.3MPa左右,为3公斤水压,所以打压0.8MPa左右是一个合适的水压,打压过高有可能会将原来没有问题的管道压出问题来! 2Za ,4' 打压完成后,将冷热水管互联,接冷水,保证后续施工有误伤时,可以及时发现!
3. 水路验收:打压机试压,将整个竣工的管道封闭,通过打压机将管道内的水压提高至正常水压的2-3倍,在固定的时间内不掉压,管道无渗水等痕迹,测试成功。管道合格. 打压时需要将冷热水管并联,封闭,正常的标准是打压至1.0MPa,(1.0MPa=10公斤水压,正常的自来水压为0.3MPa),在半个小时内,压力下降不超过0.05为合格。也有验收压力标准为0.8MPa,这个标准也属于常规。水路打压测试合格后,建议把冷热水管并联,让冷热水管有自来水,并告知后续施工的人,小心注意保护管道,特别是后续安装的师傅,一定要看了照片或手绘施工图后才允许施工,以免破坏己经做好的管道,得不尝试。因此,除打压合格后,验收时应当对整个水路进行拍照,多角度拍照片。
4. 排水水路验收1、新做下水管进行灌水实验,排水畅通,管壁无渗无漏合格2、下水管做完注意成品保护,防止人为异物堵塞或人为二次撞击造成损失。 5. 在水路可以验收的时候,建议业主本人抽时间早到工地一个小时,等水路竣工后,首先,用左热右冷的标准来跟着管道走,确保水路的冷热水没有混搭在一起!没有经验的师傅有可能会把热水管接到冷水上去,有可能会将冷热出水点的方向搞反!水路的布管确认无误后,仔细看看水管交汇处有没有做过桥弯,管道间的距离有没保持一个固定距离(一般为8-15公分) 每个管道的丝口(墙上的出水点的配件)有没有超过墙面一定的距离(一般卫生间与阳台因为后续贴砖的原因,会设置突出毛坯墙面8MM,如果不需要贴砖,可以跟来有的墙面平起).察冷热水出水点的位置是否是水平的,尤其是卫生间淋浴的冷热水出水点位! 要求师傅将冷热水管并联,并对水管进行水路打压!自来水的正常压力不0.3MPa,即3公斤水压,打压标准为将整个水路系统设好堵冒,冷热水管互联,对水管进行0.8~1.0MPa的压力进行测试.半小时内降压不超过0.05MPa为合格。水路打压后,在整个水路系统上留1-2个出水点,为后续施工供水。 同时将水路系统冷热水管保持互联,以保证后续施工中,如有破坏水管,可在第一时间内发现。上做法只能保证更大的可能性的避免漏水事帮的发生,不能完全杜绝,所以,阿荣建议,水电路尽可能选择有实力,有售后的公司施工。
:
2. 摇表验收强电
1. 先把表的电线接到要测试的空开里,形成回路。
LIKE THIS:红色和黑色线所示。在策开发商的入户10平线
2. 使劲的摇
再摇
指数没有到0则表示正常
我家指数正常。
因为对这个小白,所以特地问了余队和老段总,空开和断路器怎么玩。
红色手柄已经按下,在模拟跳闸,当你家跳闸时,红色手柄是跳下闭合的。所以
1. 先在手指处按“复位开关”。
2. 然后把红色手柄推上去就可以
漏电保护器一般有“复位按钮”和“测试按钮”。
红色手柄右边有2个灰色按钮,上面是测试按钮,下面大点的是复位按钮,2个按钮的作用是:
1. 测试按钮:用来测试漏电保护器是否正常的,如果按下后电源指示灯灭了 那么说明漏保起作用。简单点说就是测试漏电情况下,漏电器会自动断开的。余队说,一个月最好测试一次,不然灵敏度会降低。
2. 复位按钮:跳闸后,先按复位按钮,再推手柄到开启状态。
|