水电改造、水电验收注意事项、水电验收现场之反面参考
水电改造是装修中最重要的一个环节,也是装修中一项很重要的支出;水电改造属于隐蔽工程,装修完后不可见,一旦发现问题将是复杂的修理过程,因此必须在封闭前进行验收,大伙对于水电改造、水电验收一定要有足够的重视。
水电改造前先要想好全屋的灯具装在什么地方,以便确定开关插座的位置,位置是否使用方便,位置是否合理,要全面考虑; 同时要注意新埋线和换线的价格是不一样的,换多大功率的线价格也不一样,避免不实用的走线,能节省很大的开支。水电改造切勿和其他工种同时开工,如果木工、水电同时进场施工,会分散你的注意力,无法全心关注水电改造,装修小白一定不要赶工期,按装修流程走,每个环节注意验收。阿紫为大家整理了一下装修中水电改造的基本要求、验收内容、验收注意事项、验收现场,希望能够对大家了解装修水电验收注意事项有所帮助。
一、水电改造基本要求
1、资质和标准:必须是持有国家行政部门颁发的电工证,才能上岗作业,并且必须严格按国家有关电工规范及《水电工艺规范》操作施工。
2、水电定位:必须征求业主的意见,耐心听取业主的要求,确定好电源开关.及水位器具.冷热水龙头等的位置,业主认可后方可开始施工,避免因没有充分沟通造成返工。
二、水电验收的内容
1、材料的质量验收,给水、排水、电线、线管等材料的质量、规格是否符合国家标准、设计要求与预算是否一致。
2、管道横平竖直,给水左热右冷,符合设计要求,排水通畅,新增的给水管道必须试压泵打压实验。
3、室内的综合布线横平竖直,强、弱电的间距,导线与燃气管的间距是否规范。
4、水电改造完工后,施工人员是否按实际位置绘制水电改造竣工图、水电路的走线图或实景照片。
三、水电验收注意事项
1、强电线管走墙,弱电线管走地(或者地面强弱电线管走地,但必须分开300mm以上),水管尽可能走墙,线槽应横平竖直;墙面不允许开横槽距离(承重墙30cm,非承重墙50cm); 线管必须用金属管卡固定,间距不能大于60cm,地面不能打孔处需用水泥固定;
2、暗线敷设必须配管,空心楼板除外(空心楼板用护套线),强弱电不能穿入同一根管内,电话线和电视线不能穿在同一管路内 ;电改要进行点对点就近引线,保证线为活线便于以后维修 ;新做暗盒线管和线盒连接处要用锁扣进行连接;线管与线管直接采用直通后,直通两边连接处要抹PVC胶水。
3、电线管内不得有接头,在水电完工后,所有开关、插座的明露线头必须用绝缘胶布包好,以免发生触电危险;
4、安装电源插座时,应左零右相(火),上方为地线,火线进开关,零线进灯头;
5、卫生间插座应为防溅型;
6、同一室内的电源、电话、电视等插座面板应在同一水平标高上,高差应小于5mm;
7、照明用电线为1.5BV,插座用线为2.5BV,接地用线为2.5BVR,空调及特大功率用线为4BV。空调及大功率电器应单独走线;
8、电源插座距地面一般为300mm,开关距地面一般为1400mm,如有特殊需求则按特殊情况处理(如壁挂式空调插座);
9、煤气管(天然气管),必须走明管,不能封死,如需移管必须由燃气公司进行操作;
10、进水管全部用热水PPR管,下水管用PVC管。冷热水管应左热右冷,冷热水间距为15cm,出水丝口必须保证水平 ;
11、水改走顶必须用金属管卡固定,间距不能大于80cm;水电路线不能在同一槽内;
12、电线管、热水管、煤气管相互间应保持一定距离,不得紧靠;
13、施工垃圾要当天袋装并放于指定堆放点,水电工序完成后需清理现场;
14、墙面封槽需平整,地面接头处不能高于地面3公分,便于以后贴砖;
15、下水改后需要进行水管通水实验,确保每个下水通畅;排水管道应在施工前对原有管道临时封口,避免杂物进入管道;
16、增加或移动地漏会抬高地面,平层改动马桶会抬高地面; 移动地漏下水PVC材料要用50口径下水管;排水管道要做排水试渗漏、屋子里的接原下水管的管子最好;
17、水路验收:水改完毕,用软管连接已改造冷热水管,保证是整个室内管道的冷热水管同时打压;安装好打压器,打压器充满水,管内空气放掉,使整个回路里面全是水;关闭水表及外面闸阀(一定要做好保护)。然后开始打压,经通水试压(0.8MP/8公斤试压,十分钟压降不大于0.05MP/0.5公斤),所有管道、阀门、接头应无渗水、漏水现象;
18、强电验收:采用500V绝缘电阻表测试各回路绝缘电阻值,同时可考验所用电线质量,不达标的电线可能会被击穿;
19、弱电采用专用工具测试:专用网络测试工具测试网络8芯信号是否畅通;载波器铜轴电缆测试工具,万用表等完全测试合格后再进行下一步施工工作;
20、水电改造属于隐蔽工程,一定要注意验收,要求按实际位置绘制水电改造竣工图、水电路的走线图或实景照片,以便以后安装其他器具时做参考,防止破坏水电工程。
四、水电验收现场之反面参考
阿紫在装修日记中看到浪漫满屋超级同学家水电验收中存在的问题:(下附工地照片说明)
大伙注意避免以下问题:
1、 交叉施工,水电还没验收,就开始做木工,工地混乱,出现问题难以检查、整改;
2、部分电线没有分色。后期接线可能会出现的问题:插座零线、地线接错或相零接反,导致漏电时不会跳闸;
3、线管与底盒之间基本上没用锁扣连接;
4、黄蜡管只能用在承重墙或顶面开槽,部分非承重墙使用黄蜡管;部分线管转弯处弯扁了;
5、客厅电视背景墙上3盏明装射灯为并联布线,在交汇入底盒前一段为6根线共一根管,严重影响散热,分支处无接线盒,导致裸线暗埋;
6、客厅吊顶上筒灯分线处未加接线盒,且分线头的位置与部分筒灯位置有偏离,后期在吊顶上开孔装灯时查找预留线头困难,或者因偏离导致预留线长度不够,接线困难;
7、给水管没试压就封了槽,部分冷热水管挨在一起;(冷热水管至少间距5-8cm)
8、冷水管由过道如厨房处没加弯头,直接弯管,弯曲后的水管反弹回力会在街头处受力;
9、部分水管安装规划不细心导致多使用接头,增加成本、增加焊接点,加大了漏水的几率;
10、部分冷热出水口高低明显不水平;
11、厨房墙面到处开横槽,装吊柜时钉子比较容易打到;
12、部分暗埋线使用的是护套线,暗埋严禁使用护套线,第一影响散热,第二线老化后难以跟换;
13、 因结构改造,敲墙而废弃的原插座线头,没做处理。
|