【总结篇四】格力风管机使用两个月就出问题了!无装修不坑爹
今年夏天不算热,菲林家的风管机安装好后使用次数并不多。近日气温上升,风管机使用频率增加。却在这么热的三伏天,主卧的风管机罢工了。
其实从搬家第一天打开客厅的大3P风管机使用的时候,就已经遇到了问题。客厅的风管机打开了大半个小时,忽然就停止工作,报错为E1。自己马上上网查询了E1是何问题。同时致电了出售和安装风管机的商家,对方也要在网上查询提示。结果发现E1故障代码有可能是如下原因造成的:1、冷凝器前有障碍物 2、压缩机电流过大,压缩机过热、排气温度高、模块保护。
于是马上根据提示检查。菲林家两台风管机(客餐厅一台,主卧一台)的空调外机都是放在了客厅阳台旁边的一个小隔间里面,朝内是做了两个柜门,对外是开发商做的一些百叶散热,两个风管机外机是上下位置摆放。中间因为空隙比较大,菲林就把一些杂物都堆在了空调外机上,很有可能就是这个原因造成的。于是马上把几个杂物箱拿出来,再重启空调。结果开了不到半个小时,由停工依然报错E1。索性干脆把空调外机小隔间与阳台之间的柜门打开。果然不再报错,使用正常。型号菲林家是阳台和客厅之间做了推拉门,不然这空调不开了也是白开?就这样,每次客厅风管机打开的时候,我们都得把空调外机的柜门打开散热,才能让它得以正常运行。
可是,好景不长。主卧的风管机在使用了一个多月后,也罢工了。有一天半夜直接把我给热醒。检查主机,这次报错为E5。关机后再开30秒不到报错。再次查询故障代码,意思是压缩机过载保护。好吧,这个太专业了,根本不懂。第二天立马喊了师傅过来看,结果师傅拖了一个多星期,今天才跑过来家里检修。
师傅在那里摆弄了一阵,开始怀疑压缩机坏了,后来检查了说是一个什么电路板之类的烧坏了。。。还是散热不好的原因造成的,也就是说风管机自己把自己热坏了。。。
师傅说风管机精贵着呢,最容易散热不好处问题。尤其我家两台风管机装一块,而且还是个那么小的空间,得把对外那些百叶都去掉,可以装隐形防盗网(菲林家三楼),再把空调外机接一个散热口出去,这样应该就问题不大了。另外,还发现菲林家下面那台风管机外机下面全部水,不晓得是哪台机器的冷凝水漏出来的,还得把主卧那台修好了检查才知道。
关于风管机这次出现故障,提醒大家几点注意事项:
1.风管机室外机安装一定要注意散热的问题,否则也可能像菲林家这样出现故障;
2. 风管机属于商用机,售后维修可以找商家也可以打格力400电话报修。听今天维修的师傅说,在2014年8月之前安装的风管机只有一年半的保修期,之后安装的风管机保修期延长为6年。
|
|