QQ登录    

08我家网

2023兔年大吉

【2015日记大赛优秀日记】134平米四房简约中式精致打造&半包&不抛弃,不放弃,看我如何从装修血泪史

  [复制链接]

18

帖子

0

原创值

64

金币

大一_装修新生

Rank: 1

积分
9
发表于 2015-08-04 09:32:18 | 显示全部楼层
对开横槽和竖槽有疑虑
回复 回复(1)条

使用道具 举报

3992

帖子

0

原创值

8484

金币

荣誉版主

积分
2839

社区居民忠实会员社区劳模最爱沙发社区明星

发表于 2015-08-04 10:06:41 | 显示全部楼层
范范之辈 发表于 2015-8-3 23:47
在此,向群里面的大神和技术达人请教两个问题:
    1、因为我以前的厕所漏水整改,几次基本上用的是 ...

第一:不建议加入水泥配制,加入水泥有可能影响防水效果,直接把双组份搅拌均匀就可以使用了;
第二:养护就是不要踩踏。等防水层干透了之后就可以做闭水试验。
需要注意的是涂刷浆料之前,预先充分湿润基底,但不能有积水。
而且浆料用多少就调多少,开调后的浆料1小时内用完。
另外在防水层上铺贴瓷砖先做好防水保护层,建议采用瓷砖胶。
回复

使用道具 举报

4871

帖子

0

原创值

518

金币

管理员

Rank: 20Rank: 20Rank: 20Rank: 20Rank: 20

积分
2622
发表于 2015-08-04 10:10:37 | 显示全部楼层
本帖最后由 蛋八君 于 2015-8-4 10:13 编辑
范范之辈 发表于 2015-8-3 23:47
在此,向群里面的大神和技术达人请教两个问题:
    1、因为我以前的厕所漏水整改,几次基本上用的是 ...

范范同学,我已经请教行业专家,现回复你的疑问:
1、汉高百得的MW56,只需要将原装的乳液+粉剂,用电动棒搅匀涂刷即可使用,不要加水泥。建议横竖涂刷的方式各做一次。
2、关于涂刷养护的问题,不需要洒水额外养护。如果条件允许的话,可以在MW56的基础上再做一层MW60(柔性防水材料),防开裂效果会更好。不刷影响也不是很大,施工后请提醒工人不要去踩。
3、现在是夏季,温度较高,一般48小时左右就可以闭水试验,说明书中的7日内养护是低温时的保险时间。检验的方法是:防水层干透即可闭水试验。
4、补充一点,卫生间回填前一定要做好二次排水!

回复 回复(1)条

使用道具 举报

3992

帖子

0

原创值

8484

金币

荣誉版主

积分
2839

社区居民忠实会员社区劳模最爱沙发社区明星

发表于 2015-08-04 11:39:47 | 显示全部楼层
范范之辈 发表于 2015-8-3 23:47
在此,向群里面的大神和技术达人请教两个问题:
    1、因为我以前的厕所漏水整改,几次基本上用的是 ...

1.jpg
你也可以参考一下。
回复 回复(1)条

使用道具 举报

518

帖子

0

原创值

414

金币

大四_装修达人

Rank: 4

积分
267
 楼主| 发表于 2015-08-04 12:35:13 | 显示全部楼层
cecejia 发表于 2015-8-4 00:21
楼主,我和你一样的户型,不带拐角飘窗,也打算做新中式,7号开工,可以到你家参观学习么?有空多多交流呀: ...

随时来都可以,有问必答,知无不言,言无不尽。
回复 回复(1)条

使用道具 举报

518

帖子

0

原创值

414

金币

大四_装修达人

Rank: 4

积分
267
 楼主| 发表于 2015-08-04 12:37:08 | 显示全部楼层
杀猪刀 发表于 2015-8-4 11:39
你也可以参考一下。

感谢感谢,今天去看了,防水层开裂的问题比较严重,裂缝比较长,一般都出现在地面与墙面的交接部位。是否因为是施工的时候在浆料里惨了水泥的缘故?参水泥是不是为了偷工减料?
回复

使用道具 举报

518

帖子

0

原创值

414

金币

大四_装修达人

Rank: 4

积分
267
 楼主| 发表于 2015-08-04 12:39:55 | 显示全部楼层
瑞都默默 发表于 2015-8-4 10:10
范范同学,我已经请教行业专家,现回复你的疑问:
1、汉高百得的MW56,只需要将原装的乳液+粉剂,用电动 ...

感谢默默专业解答。
有两个问题:
1、今天上午去看,防水层的开裂比较普遍,一般都是出现在墙面与地面的交接部位,这样的开裂,是否因为施工中在浆料中加入了水泥的缘故,这是否属于偷工减料?
2、后期如何补救?再刷MW60?两遍?刷了是否对后期贴砖有影响?
静候答疑。再次谢过。
回复 回复(1)条

使用道具 举报

518

帖子

0

原创值

414

金币

大四_装修达人

Rank: 4

积分
267
 楼主| 发表于 2015-08-04 12:43:55 | 显示全部楼层
晓得妈妈 发表于 2015-8-4 09:32
对开横槽和竖槽有疑虑

如果开在抹灰层,那随你怎么开都是不影响墙体的结构和力学性能的,但是如果不是在抹灰层,国家是有标准的,承重墙横槽不超过30CM,非沉重墙50CM
但问题来了,1、开槽深度一般是要超过抹灰层的;
2、厨卫水管电管都不走地,不可避免的带来大量的开槽,这就不是用厘米这个单位来衡量了。
道理就是这样,但是,我还是给个建议,尽信书不如无书,知行合一,实事求是。协调处理,统筹权衡。
回复

使用道具 举报

29

帖子

0

原创值

65

金币

大一_装修新生

Rank: 1

积分
15
发表于 2015-08-04 14:34:47 | 显示全部楼层
装修是个辛苦活 给你掌声
回复 回复(1)条

使用道具 举报

4871

帖子

0

原创值

518

金币

管理员

Rank: 20Rank: 20Rank: 20Rank: 20Rank: 20

积分
2622
发表于 2015-08-04 15:01:50 | 显示全部楼层
范范之辈 发表于 2015-8-4 12:39
感谢蛋八君专业解答。
有两个问题:
1、今天上午去看,防水层的开裂比较普遍,一般都是出现在墙面与地面 ...

首先检查原来做好的防水地面层是不是扎实。如果扎实,没有脱落现象,建议采取下面的方法补救;
1、先把地面清扫干净,如果缝隙开得较大,用水泥把缝隙堵平,等水泥干。
2、在刷MW60之前把接缝处的补的水泥打湿即可,但不要有积水,再刷MW60。
如果防水层有脱落,建议重新施工。

补充说明:
做防水注意事项(不论品牌和材质):
1、做防水之前应该先清扫灰尘;
2、在防水之前要先施水,因为现在温度较高,材料容易迅速老化,会导致贴砖时瓷砖和防水层剥落。
回复 回复(1)条

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则