请选择 进入手机版 | 继续访问电脑版
QQ登录    

08我家网

2023兔年大吉

[装修交流]【水电改造问题解答案例】继续上传工作期间接到的业主同学的疑问解答,点只看楼主可全部看到!

[复制链接]

23

帖子

0

原创值

80

金币

大二_装修学长

Rank: 2

积分
23
发表于 2011-07-12 17:31:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
【水电改造问题解答案例】继续上传日常工作期间接到的业主同学的疑问解答,点只看楼主可全部看到!不另外设楼梯啦,有问题时就上传!


扩展知识贴:
TX问,为什么我家的水电老出状况,而别人家的水电一直都在安全运行,最根本的原因在哪里?
http://www.08wojia.com/thread-20676-1-1.html#tpc

水电红宝书(更新到:海量水电工地照片让你看清水电的每一个细节,附带文字解说!
http://www.08wojia.com/thread-18877-1-1.html#tpc
  
【警示贴】清包找施工队,多看功课,千完不要让师傅觉得你好忽悠,否则悲催的事就来了!
http://www.08wojia.com/thread-18252-1-1.html#tpc

家装弱电红宝书——阿荣原创文章,持续更新至:家里需要一个弱电箱,弱电箱功能大放送!



http://www.08wojia.com/thread-13780-1-1.html#tpc


  
【水电改造问题解答案例】继续上传工作期间接到的业主同学的疑问解答,点只看楼主可全部看到!
http://www.08wojia.com/thread-13779-1-1.html#tpc

水电改造知识讲堂深度解说(超强知识贴,最近更新:细说等电位连接端子,专业术语篇!)
http://www.08wojia.com/thread-13250-1-1.html#tpc

700

帖子

0

原创值

84

金币

装修大学_研究生

阿荣

Rank: 5Rank: 5

积分
772

社区居民社区明星

发表于 2011-07-12 17:31:15 | 显示全部楼层

问题解答电梯层,阿荣的解答意见,仅供参考!

第一问:
david3666

问题:偶第一个问:冷热水管不在一个平面。一个在墙外、一个和墙平,花洒的螺纹盖板盖不住在墙外的水管。在不破坏原有瓷砖的情况下有什么更好的办法解决?
解答:http://www.08wojia.com/forum.php?mod=redirect&goto=findpost&ptid=13779&pid=470147

第二问:
david3666
问题:第二个问题:水电工过来装开关面板,因为急着需要在楼下建材店买的角阀软管洗衣机龙头之类都是啥上海日丰的,水电工说是冒牌,说佛山日丰才是正宗。那上海日丰跟佛山日丰有啥不同?上海日丰这些水暖配件质量如何?
解答:http://www.08wojia.com/forum.php?mod=redirect&goto=findpost&ptid=13779&pid=470151
第三问:转论坛童鞋sunstock
的提问:  
问题:因为是旧房,不想敲了墙深埋,让师傅明装,师傅全用PPR管子,看着那个塑料管子晃来晃去我就很担心,PPR管子能明装么?

解答:http://www.08wojia.com/forum.php?mod=redirect&goto=findpost&ptid=13779&pid=470429

第四问:
我的二手房

问题:旧房子电路重走,原来墙里面的电线要不要管他?
解答:http://www.08wojia.com/forum.php ... 3779&pid=470997

第五问:
高高

问题:请教阿荣,我家三层,每层卫生间在同一位置,准备装地暖,那生活热水这一块怎么解决呢?
解答:http://www.08wojia.com/forum.php?mod=redirect&goto=findpost&ptid=13250&pid=471007

第六问:
gemei16

问题:我家开发商预留的是蹲便坑距620 我想装马桶改成300/400的坑距 现在的坑是下凹的 需自行填坑 请问这个坑距怎么修改比较好 家里师傅说需要转两个直角 以前同事说可以接一个斜管 可斜管的具体操作不知道怎么操作的 麻烦阿荣帮忙研究下怎么搞定这个事情
解答:http://www.08wojia.com/forum.php?mod=redirect&goto=findpost&ptid=13779&pid=471148

第七问:
嘻嘻宝贝

问题:我也来问问哈!
1. 我家是锅炉暖气片,但为了以防万一,打算在主卧加装电热水器,那么要在电热水器和燃气锅炉两者间自由切换生活热水的话,是不是要两套热水管道?有没有最经济简洁的方法?
2.弱弱地问一句,音箱要接电源么?就是准备预埋音响线,那音箱放置的地方也要有电源么?
谢谢!
解答:http://www.08wojia.com/forum.php?mod=redirect&goto=findpost&ptid=13779&pid=471396

第八问:
lovelyopal

问题:提个问题啊 水管走天花是不是比走地下好啊?
解答:http://www.08wojia.com/forum.php?mod=redirect&goto=findpost&ptid=13779&pid=471403

第九问:
sxcj707

问题:请教个问题,我家的蹲便器的深度有320,但因为布管(有存水弯)的原因,现在师傅说要安装必须做台阶抬搞面,
那我可以不可以这样该排水管后,用后进后出的蹲便器安装啊。
解答:http://www.08wojia.com/forum.php?mod=redirect&goto=findpost&ptid=13779&pid=471596

第十问:
白白白

问题:验收复尺的时候要注意什么,可能会多量不,那我的米米会在不经意间流走,哈哈哈!
解答:http://www.08wojia.com/forum.php?mod=redirect&goto=findpost&ptid=13779&pid=471614

第十一问:
叶子2011

问题:我来问一个,卫生间洗漱盆处使用墙排水好么?墙排水和一般排水设置有什么区别,价格是否有区别,哪个更好些?
解答:http://www.08wojia.com/forum.php?mod=redirect&goto=findpost&ptid=13779&pid=471625

第十二问:
小豆牙

问题:下午去房子里,看到卫生间墙上那个小铁盒子干嘛用的?刚好在排水管的后面,到时候水管好装不?

解答:http://www.08wojia.com/forum.php ... 3779&pid=472147

第十三问:
片戈

问题:请问专家,水电验收时到底打多少的压,持续多久时间,掉压范围的合理值是多少?
解答:http://www.08wojia.com/forum.php?mod=redirect&goto=findpost&ptid=13779&pid=472171

第十四问:
dujiang22011

问题:阿荣 你好。谢谢你的经验分享。请教下:我家131平,客厅主卧有电视,另外客厅和另外三个卧室 都有电话和网络。 水电工要我去买个弱电箱。能不能介绍下 哪种好啊?急需。谢谢。
解答:http://www.08wojia.com/forum.php?mod=redirect&goto=findpost&ptid=13780&pid=475965

第十五问:
雨过天睛

问题:请问荣工,陶瓷的坐或蹲便器的出污口是套入塑料下水管里面,他们之间要密封吗?我推测如果不密封臭气会散发到回填层里,有可能泄漏上来,还有回填时的回填物可能从缝隙里掉入管子里面造成堵塞隐患。如果要密封请问用什么东西密封?玻璃胶?
解答:http://www.08wojia.com/forum.php?mod=redirect&goto=findpost&ptid=13779&pid=477491

第十六问:
雷音

问题:我也来问专家问题了  
我家原来的旧水管是从厨房穿书房、次卧到的主卫,这次水电改造,师傅把管子铺倒了过道中间直接接到厨房,不知道这种铺法科学吗?还是他不愿意敲掉原来的管子,为了图方便啊。  
解答:http://www.08wojia.com/forum.php?mod=redirect&goto=findpost&ptid=13779&pid=477496


第十七问:
听风望月

问题:关于煤气管的安装   

       我家热水器打算安装在阳台,离煤气表3米多样子,煤气灶离煤气表大概1米多,两者均需要加长煤气管(煤气表位置不变),装修师傅说煤气管放在橱柜下面就可以了,橱柜设计师说先走煤气管再安橱柜。请教版主,煤气管什么时候走比较好?要跟热水器一起走吗?另外,我跟煤气公司预约让他们上门,结果煤气安装师傅让我自己买煤气管走,不知可不可以?请教。
解答:http://www.08wojia.com/forum.php?mod=redirect&goto=findpost&ptid=13779&pid=477639

第十八问:
nick2121


问题:想请教一样阿荣大侠,新房装修,主卫准备装A0史密斯的CEWH-PEZ5电热水器,请教下有必要为此单独设一个回路吗?或者说怎样才是既安全又经济的做法?
解答:http://www.08wojia.com/forum.php?mod=redirect&goto=findpost&ptid=13779&pid=478057


第十九问:
儿子是李刚

问题:阿荣。。。我家两个卫生间,离厨房也比较远。。准备买个能率热水器再配个循环机。。你觉得有必要吗?装上去能达到理想的效果吗?听老板说,可以定时,不用的时间机子是不工作的,也可以按遥控。。我觉得功能还行,必竟是节能产品。。。想听听专家的意见。先谢了。。
解答:http://www.08wojia.com/forum.php?mod=redirect&goto=findpost&ptid=13779&pid=478673



第二十问:
听风望月

问题:谢谢阿荣的指教。还想问问,我家的阳台的确与厨房一墙之隔,燃气热水器便是要安在那墙上的,那墙打了个洞,需要在墙体的洞内预埋PVC管道吗?其他地方是否也要PVC管?直接将燃气管道放在橱柜下面可以吗?
解答:http://www.08wojia.com/forum.php?mod=redirect&goto=findpost&ptid=13779&pid=478589


第二十一问:
雷音

问题:求教阿荣:今天去房子看了,发现水管在厨房和卫生间没有走墙面走得地下,师傅解释说我家厨房和卫生间有烟道和排风道没办法走墙面,这是正确的吗?
解答:http://www.08wojia.com/forum.php?mod=redirect&goto=findpost&ptid=13250&pid=479443


第二十二问
:雷音

问题:我又来了,我家蹲便器要改方向,今天师傅挖开了一看,管子口到地面不到20公分,17.18的样子,我买的法恩莎的蹲便器,带存水弯的蹲便器存水弯至少30公分,我了解到高斯有23公分的,不知道我家能不能装。师傅说可以给我用PVC管子做一个存水弯,这样蹲便器就可以不买带存水弯的,但是我总觉得师傅自己做的只怕不靠谱啊,不知道这种搞法是不是会出现漏水或者水流量过大就反水。
另外我的冷热水管,就是接浴室柜的都只有47公分高,我家电工师傅说标准高度是550,今天浴室柜的师傅也说高度太低,要切柜子,想问问阿荣我有必要让师傅整改吗?
解答:http://www.08wojia.com/forum.php ... 3250&pid=479977

第二十三问:
gemei16

问题:第二十三问:
感谢+再次提问阿荣大师!
万分感谢阿荣大师的帮忙 解决了我家蹲改坐的难题 因为家里正在走水电 家里又遇到了很麻烦的问题 能否再次向阿荣大师提个问题 万分火急啊
提问:
前段时间买了论坛上推荐的伟星水管 这两天水管结好了 可做试水(没打压)就发现接口的位置很多都漏水 然后再次拿小段的管子屡次做试验 怎么热熔都接不好 请教大师是管子质量的问题 还是伟星的管相比其它(比如天力,我的水电师傅刚做的天力管没任何问题)对热熔有什么特别的要求 现在家里急啊 不知道怎么解决这个头疼的问题 而且现在不仅担心漏水的几处地方 还担心别的现在还没漏水的接头 怕以后地砖墙砖搞上去漏水就麻烦了。是否有什么解决的好办法?师傅说实在不行就得重新换所有的管子,那就亏大了,是否真需要这样?先谢过大师了 麻烦帮忙答下  
另外,发现伟星的管子是绿的中间夹的白色 好像对热熔要求比较严格 温度太高内管直径缩小 温度低就熔不上啊 现在实验能勉强接上的地方对接的面积也比较小 对接长度也不足1cm 会不会在接口处容易漏水?

解答:http://www.08wojia.com/forum.php ... 3779&pid=481756

第二十四问:
dujiang22011

问题:水电施工图及水表问题 急。  
阿荣你好。谢谢你之前的回复。
我现在遇到两个大问题:  
1.水电验收完成后 是否会出具电位图或者其他专业的图纸?或者只是照片?
2. 我家的常德牌水表装上并试水后,A.水表的罗盘与表面的玻璃之间有水。这是正常的吗?
                                                         B. 什么水都没用,但是水表在转。这是水表原因还是其他?
解答:http://www.08wojia.com/forum.php ... 3779&pid=481770

第二十五问:
zl584520

问题:请问下,我是浴室柜那里同时接热水器,然后预留了小厨宝的电源,还加了一个冷水管,目的就是想:一般情况下用小厨宝,偶尔用下热水器的热水,不知道这个可行不?需要注意哪些?

解答:http://www.08wojia.com/forum.php ... 4164&pid=481792



第二十六问:
塔塔

问题:我家已经装修完了,但主卫离热水器远,想在主卫面盆下面装一个厨宝,但面盆下面没有电源,面盆旁边才有,我是不是可以在面盆下面安装即热式厨宝,要用时就把电源线插到面盆旁边,不用就拔了呢?只是使用时不太方便的,但也还可行吧?
解答:http://www.08wojia.com/forum.php?mod=redirect&goto=findpost&ptid=14164&pid=483106

第二十七问:
我的二手房

问题:很纠结的一个问题:因为是旧房阳台没水管,想着走根水管到阳台去,但是这个安全问题太让人纠结了,虽然来看的几个师傅都说没问题不会漏水,但万一列,万一列?
解答:http://www.08wojia.com/forum.php?mod=redirect&goto=findpost&ptid=13779&pid=483723

第二十八问:
dujiang22011

问题:阿荣,关于验收测尺,有个问题 想请教:
不管是混开,砖开 还是不开,接线盒里面都会有15cm的余线。  
这个15cm将计入混开,转开或者不开的费用里面?   
比如,1米长的混泥土开槽,接了1米的线管到接线盒,接线盒留了15cm余线,后然拐弯又接了一段不开槽的1米的线管。所以这个接线盒里面有了两根15cm的余线,一共是30CM,
那么这段的费用就是 混开 1+0.15=1.15米,不开 1+0.15=1.15米。 是这样的吗?  
我家装了70多个接线盒,就是说至少是70*0.15 了?有的接线盒可能有两段余线。算下来也是大几百的出去了啊。
以上计算方式 是否是行规? 谢谢。
解答:http://www.08wojia.com/forum.php?mod=redirect&goto=findpost&ptid=13779&pid=483756



第二十九问:
诺、言

问题:阿荣,我朋友家要开始搞装修了,我顺便帮他问下,现在布水管是走 地面好还是天花顶上好?
解答:http://www.08wojia.com/forum.php?mod=redirect&goto=findpost&ptid=13779&pid=485234


第三十问:
辛德瑞拉
<DIV mb10?>问题:荣哥。这个问题很急。<DIV mb10?>我一遇到装修问题,就想到万能的08,哈哈 <DIV mb10?>今天开始进水电,之前有个认识的水电师傅跟我说过,电线不一定非要横平竖直,这样其实是装修公司赚钱的一个方法,即使走斜线,也不会影响什么,只要留下水电走向图纸,方便以后检修,斜着走也OK的!但是偶不知道到底实际情况是啥样子,或者是地上斜线,墙上横平竖直呢?还是全部都应该横平竖直?还是都可以斜线? >4f cn" 不过我家要刷有色的墙,不是白色的,网上有人说如果斜着走,必须要用白色标记之类的。这个严重不懂。<DIV mb10?>还有就是关于线管穿线的问题,据我所知,好像线管是有分大小的,那里面穿线肯定也应该是有多有少的才对啊,但是装修公司跟我说,国标就是穿两根,为了安全起见。。我也不知道我掌握的情况对不对,因为线是按米数算啊,线管里多穿线跟少穿线是肯定影响到我的价格的吧?或者多大的线管穿多少平方的线,几根合适?麻烦各位大虾告知。。 <DIV mb10?>解答:http://www.08wojia.com/forum.php?mod=redirect&goto=findpost&ptid=13779&pid=487596
回复

使用道具 举报

700

帖子

0

原创值

84

金币

装修大学_研究生

阿荣

Rank: 5Rank: 5

积分
772

社区居民社区明星

发表于 2011-07-12 17:31:33 | 显示全部楼层
第三十一问:
songsu09
问题:阿荣,问下哦,卫生间里的浴霸,如果没接地线有问题吗?问题大吗?

解答:http://www.08wojia.com/forum.php ... 3779&pid=489187

第三十二问:
雨过天晴

问题:晕,帖子沉了,差点没找到,请问荣工。
我家安装了1个2500的全屋净水器,就是每小时最多走水2.5吨。
我家2.5水管入户,再连接内丝弯头,外丝直接,软管,进入净水器,净水器有2个出口,一个出脏水,一个出净水。净水供除了拖把池和便池外的其他所有地方。  
净水器的出入口3个,通过软管接预埋的硬管。

现在问题来了,预埋的硬管计划接净水器的内丝弯头都是2.0的内丝,那么意味着我接的软管也肯定是2.0的,那么这样会不会影响流量?家里脏水用得少,且不说。全屋用净水,而这个净水的管路上有2跟大概50cm的2.0的软管(就是净水器的出入水软管),其他都是2.5的。这样流量损失大吗?我要不要挫开墙,把预埋的内丝弯头换成2.5的?这样就可以接2.5的软管。
解答:http://www.08wojia.com/forum.php?mod=redirect&goto=findpost&ptid=13779&pid=510277

第三十三问:
言妈

问题:我提个问:我房子开发商已经基本把水电走到,如果不全部换线,我可能就是增加几个插头的问题,这个有没有必要把全屋的全部重新换过一遍?感觉水电还是蛮费钱的,想省点钱,不过又有点担心开发商的质量。
解答:http://www.08wojia.com/forum.php?mod=redirect&goto=findpost&ptid=13779&pid=511461

第三十四问:
铁骨柔情

问题:阿荣你好,上个月28号在你们***订了一套侨兴净水器,关于净水器的清洗,我想了解得更加详细一些,当时你们的业务员说了很多,我记不了那么多,想再次跟你咨询
解答:http://www.08wojia.com/forum.php?mod=redirect&goto=findpost&ptid=13779&pid=511465

第三十五问:
kuang
问题:请问阿荣:我准备在每间房都铺网线,客厅和主卧布有线和电话,这种情况下我买弱电箱的话,是买空箱呢还是整套购买?

解答:http://www.08wojia.com/forum.php?mod=redirect&goto=findpost&ptid=13779&pid=515588

第三十六问:
雏菊夹子

问题:阿荣,你好!
我家的水电快走完了!有几个问题想问问:
1、墙上走电没有横平竖直,走了个斜的,没问题不?是灯的线!   
2、有些地方开槽小了,有些线就只套了黄蜡管,我已经让他改了,可是在靠墙的直角部分,没有用弯管,就是黄腊管。
3、我家线布得比较乱,因为没有好好规划,这是我比较后悔的地方,很多线交叉的地方,最气人的是有斜交的,有正交的,有的是一根管上几个交叉处,气呀!!  
4、怎么检测每个回路是通的?电路怎么检测能查出原因和问题?

解答:http://www.08wojia.com/forum.php ... 3779&pid=516905

第三十七问:
高高

问题:阿荣,我家有锅炉燃气和电热水器,请问循环机装在哪里比较好?我家三个卫生间,锅炉装在厨房里,电热水器装在三楼主卫。 请问家里哪里地方要装空气开关?
解答:http://www.08wojia.com/forum.php ... 3779&pid=517458

第三十八问:
陈婷婷
问题:求助,明天就要进行水电改造了,我一直犹豫怎么装热水器,终于决定先装个16的燃气热水器,等以后资金宽裕了再买个水循环,听说水循环得在水电改造时就埋好先,就是一个回路对吧,可是昨天跟做水电的师傅说,他竟然没搞过,说让我自己出个线路图。这对我来说太难了,可以请阿荣帮忙解答吗?告诉我回路是怎么回事,大概怎么一个走法,我看能转述给水电师傅不,呵呵。谢谢啦

解答:http://www.08wojia.com/forum.php?mod=redirect&goto=findpost&ptid=13779&pid=524537

第三十九问:
nznl

问题:楼主写得很专业哦。。水电还从装修公司分出来比较麻烦吧
解答:http://www.08wojia.com/forum.php?mod=redirect&goto=findpost&ptid=13779&pid=524538

第四十问:
红梅依依

问题:是我知道广东佛山的日丰管质量是不错,就是难安装正确。我们家装了十个接头,可有八个都漏水。最后还是让日丰的专业售后来重装的。害死人了!瓷砖都必须敲烂!
解答:http://www.08wojia.com/forum.php?mod=redirect&goto=findpost&ptid=13779&pid=524539

第四十一问至第四十五问:
ftpz1213

问题:你好, 阿荣。 我已经通过消息给你发了我的问题, 但是你给我回的消息都是乱码都无法看到, 请能不能在这里给我回答?
1. 电线预埋的时候, 师傅说走墙壁上比走地上好,少些弯路, 是这样吗?比方厨房客厅卧室的插座。
2. 空调和照明线路要重新走吗? 我的师傅说这个开发商都是预埋在顶上的,没办法重走, 是这样吗?
3.我家在远大路山水华景南栋。 我家的回路我打算这么安排: 厨房一路 (4平, 2.5平接地), 洗卫一路(4平, 2.5平接地), 空调一路(4平), 冰箱一路(4平, 2.5平接地),, 客厅插座一路(4平, 2.5平接地),,卧室插座一路(4平, 2.5平接地), 照明一路(2.5平), 洗手间小厨宝(5300瓦)(4平)。 这样安排合理吗?
4.还有, 我家的淋浴龙头和燃气热水器恰好在同一墙壁的两面, 能否从热水器的热水管打个洞到淋浴龙头处直接接龙头热水?
5.好像厨房和卫生间都有个出水口, 卫生间那个可以埋在地下不用吗? 厨房那个开发商本来装了个龙头的,是20的管子 ,全屋就用这个 够用吗?
解答:http://www.08wojia.com/forum.php?mod=redirect&goto=findpost&ptid=13779&pid=530371
回复

使用道具 举报

2918

帖子

0

原创值

2263

金币

装修大学_博士生

Rank: 6Rank: 6

积分
2894

社区居民社区明星忠实会员原创先锋奖宣传大使奖优秀斑竹奖灌水天才奖贴图大师奖最爱沙发

发表于 2011-07-12 17:55:03 | 显示全部楼层
     阿荣,好人,,,,,,
回复

使用道具 举报

3

帖子

0

原创值

0

金币

大一_装修新生

Rank: 1

积分
2
发表于 2011-07-12 17:58:15 | 显示全部楼层
多来几个阿荣 有问题的都可以不是问题了
回复

使用道具 举报

7878

帖子

0

原创值

3159

金币

荣誉版主

积分
7785

社区居民社区明星终身成就奖宣传大使奖优秀斑竹奖原创先锋奖忠实会员最爱沙发社区劳模原创达人

发表于 2011-07-12 18:53:07 | 显示全部楼层
支持装修达人都来开答疑专用贴,只要遵守08论坛相关规定,Nick绝对无条件支持!
回复

使用道具 举报

700

帖子

0

原创值

84

金币

装修大学_研究生

阿荣

Rank: 5Rank: 5

积分
772

社区居民社区明星

发表于 2011-07-12 18:55:02 | 显示全部楼层
引用第5楼nick于2011-07-12 18:53发表的  :
支持装修达人都来开答疑专用贴,只要遵守08论坛相关规定,Nick绝对无条件支持!


谢谢NICK大人。。。
回复

使用道具 举报

308

帖子

0

原创值

189

金币

大四_装修达人

因为专业,所以信赖

Rank: 4

积分
271

社区居民

发表于 2011-07-12 19:09:32 | 显示全部楼层
水电改造帖一定要学习
回复

使用道具 举报

159

帖子

0

原创值

17

金币

大三_装修里手

Rank: 3Rank: 3

积分
144

社区居民

发表于 2011-07-12 19:26:05 | 显示全部楼层

偶第一个问:冷热水管不在一个平面。一个在墙外、一个和墙平,花洒的螺纹盖板盖不住在墙外的水管。在不破坏原有瓷砖的情况下有什么更好的办法解决?
回复

使用道具 举报

159

帖子

0

原创值

17

金币

大三_装修里手

Rank: 3Rank: 3

积分
144

社区居民

发表于 2011-07-12 19:33:41 | 显示全部楼层
第二个问题:水电工过来装开关面板,因为急着需要在楼下建材店买的角阀软管洗衣机龙头之类都是啥上海日丰的,水电工说是冒牌,说佛山日丰才是正宗。那上海日丰跟佛山日丰有啥不同?上海日丰这些水暖配件质量如何?