【54】中央空调改管道
本帖最后由 天亮宝宝 于 2020-8-7 20:41 编辑
有关注我的宝宝们会发现天亮停更了三周,主要原因是,设计阶段发现吊顶的影响巨大,不仅仅只是使得走廊的高度变成了2.28米,还使得客厅、餐厅的高度也变矮,卧室的边顶变矮,牵一发而全身动。而这种纯粹管道的施工也没有施工单位愿意接,前后接触了4家暖通公司,越说越害怕,越说越觉得中央供暖很鸡肋。
主要说法有如下这么几个:
1、【暖通公司A】:
目前集中供暖水空调的室内外管道均采用的镀锌钢管,使用寿命只有10多年,如果水管生锈,就没办法用了,整个系统废掉。某某某小区就是这样,现在整个系统报废,都改自家烧了。
给出的建议:用热交换机,做两套系统,一套内循环,不与外部共水。外部系统能用的时候,用热交换机传递热量。就算外面的系统不能用了,自己家里直接可以用主机搞定制冷和采暖,还能做地暖。
【评价】:这个是我听过的脑洞比较大的案例,知道可以做地暖的时候还是很心动的,但是考虑到交换会损失20%的热量,就默默的放弃了。
2、【暖通公司B】:
改PPR管道,不会存在锈穿问题,小区管道压力一般是16kg以下,用PPR问题也不大。
给出的建议:用PPR管施工
3、【暖通公司C】:
PPR管道肯定不行,因为PPR管的承压都是一个短时间的承压极限,长时间肯定会有问题的,必须用钢管或者其他耐压能力更好的管子。
给出的建议:用镀锌钢管施工
4、【暖通公司D】:
我们没有会做钢管施工的工人,但是我们有一种更好的管子,铝塑管,耐压力达到75KG,就是造价有点贵。
给出的建议:用这个pap管道施工??费用大概是2万左右,我忘记是不是这个缩写了
最后我选择的方法是:
【用304不锈钢管施工】,由物业负责中央空调维护的师傅负责施工,费用1万5不包括风机盘管,只改管道,客厅风机盘管是新风商家帮我买的,据说是成本价。
目前已经施工完毕了,然后作为新手,狠狠的交了一笔学费~而且是在我已经非常小心的情况下。
【来来来,我要开启吐槽模式了】
之前师傅给我报价的时候,材料费钢管报了快100米,实际上,最后材料是我跟着一起去买的,只买了7根不锈钢管,5米5一根,不到40米。师傅报价用的东西是好东西,可能是觉得不划算,最后给我换掉了些材料,比如二通阀,比如保温棉的品牌和厚度都和约定的不同,最后,我妥协了自己跑去雨花机电市场买了360块钱保温棉。最后千万万语汇成一句话,不管什么东西,自己盯牢点,虽然我们觉得比起1万5的总价,50块钱的胶水,300多块钱的保温棉简直就不是个事,但是对师傅来说,蚊子再小也是肉。304管方面由于我买了测试304的药水,所以这方面师傅没有搞名堂。也是醉了
【我的想法是很理想的】: 不用一点镀锌钢管,这样就算小区的主管道锈穿了,我家里还是好好的。
【现实是打脸的】:
1、我觉得水管粗水流量大,水管厚锈不穿,爆不破,所以买的内经40粗,3mm壁厚的管子。结果。。。从主管出来的是32的管子,还往上弯了2个90度,还接了1根25cm长的304不锈钢软管。超级薄的那种1mm都没有,我觉得目测0.6-0.8mm。一问常年运行水压大概8kg。。。。说好的16kg水压PPR支持不住呢???
2、在Y型过滤器和铜闸阀之间,有一个双外丝直接,施工方说,如果用不锈钢无法保证不漏水,只能用镀锌钢管的。反正出了啥施工方不愿意干的事,就是如果不用这个就不保修。
3、比如说之前说用埃美柯的二通阀,实际买了另外一种,如果硬要用埃美柯就不保修三年。
然后就一步一步的妥协下去了
最后我发现,做了那么多,可能都是多余的,其实很可能集中水压就是不太高,用管壁厚点的PPR就行了,可惜没有如果,没有预知
在面临未知不确定的东西的时候,过度始终常见,包括我们的装修也是一样。走完装修之旅,会发现很多东西是多余的,10个人里面只要有一个人撒谎告诉你这个东西非常有必要,哪怕其他9个人都说没有必要,我们都会把未来发生的可能性彻底堵死。
以上踩的坑,其实,有一个人已经告诉我了,当所有人都在撒谎的时候。就是【暖通公司C】,也是常在08做团购的一家。当我用3mm不锈钢管的时候,他说用1mm的就足够了,但是1mm没有无缝管做不了套丝连接。
装修的途中,也会发现很多东西是必须更加重视的,比如,防水,这又是另外一个故事了,在这一个月,我还维修了15年装修的那套房子,装修公司施工的,到现在5年了,防水出了问题,想知道详情吗?请听下回分解。
这是原来的管道,吊顶需要往下吊55cm,也是醉了
恼人的管道移上去了,现在吊顶的高度是35-40cm,吊顶不压抑了。
|
|