QQ登录    

08我家网

2023兔年大吉

水电改不合格工艺案例分析及标准高标准水电改参照图

[复制链接]

371

帖子

0

原创值

23

金币

大四_装修达人

Rank: 4

积分
342
发表于 2009-08-07 20:29:57 | 显示全部楼层
分线处的分线盒只能用在吊顶上面
这个能解释一下吗?不太懂,谢谢
回复

使用道具 举报

70

帖子

0

原创值

5

金币

大三_装修里手

Rank: 3Rank: 3

积分
75
 楼主| 发表于 2009-08-09 10:52:00 | 显示全部楼层
引用第8楼xiaoniu于2009-08-06 12:47发表的 :
汪工,请问有卫生间等电位联结标准施工图片不?



GB50096—1999《住宅设计规范》6.5.2规定:住宅供电系统应采用TT、TN—c—s或TN—s接地制式,并进行总等电位联结;卫生间宜作局部等电位联结。
       该规范所指的卫生间是具有洗澡设施的卫生间,又称湿式卫生间。洗浴时人体皮肤潮湿,阻抗下降,沿金属管道传导来的较小电压即可引起电击伤亡事故,在卫生间内作“局部等电位联结”可使卫生间处于同一电位,防止出现危险的接触电压。卫生间的灯具、取暖器和电热水器等电气设备的金属外壳虽然已和PE线作了连接,并通过PE线和接地体连接,但与 PE线相连的金属外壳的电位不一定是等电位,当PE线中出现漏电电流时,尤其是在设备距接地体较远的情况下,由于PE线存在电阻,此时外壳的电位可能会出现足以引起伤害的电位,因此存在电击的危险。
    具体做法如下:
    在卫生间内将各种金属管道、结构件(包括混凝土楼板中的钢筋)以及卫生间内的插座地线,用不小于4mm2的铜芯线,通过等电位联结端子箱互相连通.(如下图)    等电位联结导线在地板或墙内暗敷时要穿塑料管保护,其目的是更换导线方便。等电位联结范围内的金属管道等金属体与等电位联结箱内的端子排之间的电阻不应大于5。当卫生间内的水管是塑料管或包塑金属管时,等电位跨接线可接在自来水龙头上;采用金属水管时,跨接线直接接在水管上。
1172490862305.jpg
QQ截图未命名.jpg
952e8902cee35c543812bb37.jpg


下图为开发商安装的等电位连接端子
100_1203.jpg
100_1216.jpg
回复

使用道具 举报

70

帖子

0

原创值

5

金币

大三_装修里手

Rank: 3Rank: 3

积分
75
 楼主| 发表于 2009-08-09 11:15:25 | 显示全部楼层
引用第10楼10-风儿于2009-08-07 20:29发表的 :
分线处的分线盒只能用在吊顶上面
这个能解释一下吗?不太懂,谢谢


分接线是不能在预埋线管里或地下使用三通进行的,只能在方便检修的底盒或分线盒里进行的。
20090809.jpg
20090809(002).jpg
回复

使用道具 举报

147

帖子

0

原创值

159

金币

大三_装修里手

Rank: 3Rank: 3

积分
118

社区居民

发表于 2009-08-09 16:12:15 | 显示全部楼层
给咱们自己人顶一个
回复

使用道具 举报

1万

帖子

0

原创值

9581

金币

论坛元老

掰子姐

Rank: 15Rank: 15Rank: 15Rank: 15Rank: 15

积分
11275

吃货社区居民社区明星忠实会员最爱沙发新人进步奖幽默大师奖贴图大师奖原创先锋奖金点子奖特殊贡献奖宣传大使奖优秀斑竹奖终身成就奖灌水天才奖社区劳模原创达人

发表于 2009-08-09 16:32:29 | 显示全部楼层
请不要在ID中带有商业信息,楼上的ID名已由管理员更改,登录密码不变。
请***的朋友注意一下。
回复

使用道具 举报

147

帖子

0

原创值

159

金币

大三_装修里手

Rank: 3Rank: 3

积分
118

社区居民

发表于 2009-08-10 09:49:05 | 显示全部楼层
谢谢管理员的提醒,定当谨遵教诲
回复

使用道具 举报

51

帖子

0

原创值

0

金币

大二_装修学长

Rank: 2

积分
47
发表于 2009-08-11 09:29:02 | 显示全部楼层
引用第11楼水电小生于2009-08-09 10:52发表的  :

水龙头、淋浴的前端都是PVC管,怎么与LEB连接?


 楼主| 发表于 2009-08-11 11:32:15 | 显示全部楼层
引用第16楼青山于2009-08-11 09:


首先纠正一下,因PVC管是用胶水连接管道与管件的,其胶水有高污染致癌作用,国家建设部已明文规定PVC管不得用做给水管。水龙头、淋浴龙头前的给水管为PPR等塑料管的,可在贴砖前预埋LEB线,留出15cm左右长的线头在出水口处,贴砖时随出水口露出线头,装淋浴龙头时,将LEB线缠绕在龙头与水管丝口之间的连接件上即可。
回复

使用道具 举报

48

帖子

0

原创值

0

金币

禁止发言

积分
5

社区居民

发表于 2009-08-11 16:24:06 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
回复

使用道具 举报

1611

帖子

0

原创值

524

金币

装修大学_博士生

Rank: 6Rank: 6

积分
1764

社区居民认证团长社区明星

发表于 2009-08-11 22:04:04 | 显示全部楼层
嗯  一对比  差别果然很大啊
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则