一、不合格水改
100_0672.jpg
   100_0734.jpg
   100_0735.jpg
   100_0697.jpg

说明:上图为三江花中城某业主请施工队做的水改,主要存在以下几个问题:
1、布管没有横平竖直(可能存在歪焊),没沿墙根走(后期施工及使用过程中容易损伤管道);
2、冷热水管位置颠倒(左冷右热),合理的为左热右冷(龙头的设计为左边出热水、右边出冷水);
3、冷热水管道交叉且交叉处没有使用过桥弯,管道重叠,在受力时容易损伤管道;
4、接头使用过多(由于95%的漏水出现在接头处,漏水隐患加大),如合理规划布管,可减少接头使用量;
5、部分接头没有一次熔接到位,存在过焊现象,标准的熔接为管子与接头连接的外端渗出较少,波圈完整、均匀

二、标准水改:
shuiguan.jpg
   shuigai.jpg
   QQ截图未命名.jpg

1604

帖子

300

原创值

1787

金币

装修大学_研究生

Rank: 5Rank: 5

积分
1219
发表于 2009-08-05 18:35:23 | 显示全部楼层
一看你签名就晓得你是哪个了,哈哈
回复

使用道具 举报

70

帖子

0

原创值

5

金币

大三_装修里手

Rank: 3Rank: 3

积分
75
 楼主| 发表于 2009-08-05 18:42:24 | 显示全部楼层

Re:电改不合格工艺案例分析及标准电改改参照图

这个线管全塞满了!!!!一根管里的电线是不能超过三根的~~~~~~
47_8_875ede0806bd879.jpg


底盒安装不规范:开槽不够深,破坏了底盒,开关、插座有可能装不上,时间久了热涨冷缩,底盒不稳固。
47_8_4ba84a5b97faeac.jpg


电线采用1.5现不能满足需求了,而且电线没有分色
47_8_88b162baee905fa.jpg


电线相接很随意,外面也没采取保护
47_8_696897253fee742.jpg


敲完墙后线管断裂,没做任何处理,合理的做法是用黄蜡管套住断裂处的线并深进原线管和新接的线管里,外面用直接接好
47_8_957b889a6bd9123.jpg


该线管没有插入底盒内,底盒会把电线外面的绝缘保护层磨擦破坏,封槽时线管容易被水泥堵死
47_8_a0e377973f881aa.jpg


墙体不能开超过三十公分的横槽,墙体重心是向下,对横槽里的管子会产生压力
47_8_cb0c67a31c8f7c0.jpg


线管转弯处严禁使用90度小弯头,这个弯实在是太急了,电线如果要抽动是很难的,线管转弯处一般是采用大弯管件连接或直接弯管(冷弯)
47_8_0b7793efa40987e.jpg


线管分线处是不允许使用三通的管件,这样会影响管内电线的抽动和维修,标准的为每路单路一跟管,且分线处的分线盒只能用在吊顶上面
47_8_b6fc7787fd80852.jpg




标准电改细节参照:
标准工艺之管盒接口处.jpg


标准工艺之电线保护套.jpg


高标准工艺之线头保护.jpg


线头连接锡焊工艺.jpg


100_0133.jpg


100_0106.jpg


100_6563.jpg


100_0132.jpg

回复

使用道具 举报

70

帖子

0

原创值

5

金币

大三_装修里手

Rank: 3Rank: 3

积分
75
 楼主| 发表于 2009-08-05 19:23:31 | 显示全部楼层
引用第1楼香颂26于2009-08-05 18:35发表的 :
一看你签名就晓得你是哪个了,哈哈



呵呵,欢迎团长指导工作
在下是***王文的同事水电规划设计师and工程监理——汪工
回复

使用道具 举报

408

帖子

0

原创值

38

金币

大四_装修达人

Rank: 4

积分
379

社区居民

发表于 2009-08-05 20:15:59 | 显示全部楼层
学习了   
回复

使用道具 举报

4584

帖子

0

原创值

6633

金币

管理员

Rank: 20Rank: 20Rank: 20Rank: 20Rank: 20

积分
4185

社区居民社区明星忠实会员最爱沙发社区劳模

发表于 2009-08-05 20:25:49 | 显示全部楼层
汪工你好,感谢你给同学门的专业指点,案例也不错,体现了专业与业余的典型区别,论坛需要你这样的专业人士.但给个善意的提醒:千万不要打发广告和变相宣传的搽边球哦....呵呵
回复

使用道具 举报

345

帖子

0

原创值

2

金币

大四_装修达人

Rank: 4

积分
323
发表于 2009-08-06 09:31:00 | 显示全部楼层
很不错!
回复

使用道具 举报

70

帖子

0

原创值

5

金币

大三_装修里手

Rank: 3Rank: 3

积分
75
 楼主| 发表于 2009-08-06 11:19:04 | 显示全部楼层
谢谢管理员的提醒,定当谨遵教诲
回复

使用道具 举报

288

帖子

0

原创值

1

金币

大四_装修达人

Rank: 4

积分
262
发表于 2009-08-06 12:47:14 | 显示全部楼层
汪工,请问有卫生间等电位联结标准施工图片不?
回复

使用道具 举报

243

帖子

0

原创值

10

金币

大四_装修达人

Rank: 4

积分
223
发表于 2009-08-07 00:11:29 | 显示全部楼层
果然是高手,学到一招了。
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则