确定了风管机型号以后,就要考虑安装的具体位置。风管机有集中方式的安装位置,一般包进吊顶内,如果客厅哪个部分有梁需要包住,可以考虑把风管机顺便包进去,这样既实用又美观。先上图 大家有直观认识一点。 1.当客餐厅不是一个整体规则的形状时,个人觉得装在客餐厅之间的走廊过道上,正好做一个区域性分隔的吊顶,把风管机包进去。如下图所示
逗逗家正好在客餐厅靠餐厅那一有一道高270的横梁(图中枚红色的两道线表示),本来也要进行吊顶修饰一下横梁,索性把过道整个吊顶,做筒灯,把风管机埋进去啦。
2.当客餐厅是一个连通的总体,中间又不想做分隔时(一般这种最多做个吊顶小造型分隔一下区域,不会把风管机包进去,毕竟风管机有几百的厚度,会显得累赘)。如下图所示(盗用下茶茶家图片 嘻嘻)。
从图上可以看出,客餐厅是个规则的整体,如果把风管机包在客餐厅中间····呵呵,那就太笨重了。可以从图上看出风管机是包在靠客厅和阳台之间的,而且还挺厚哦。这样就可以保证美观了。
下面逗逗要介绍一个关于风管机风口安装的小窍门,可以使得风口更加的规整,美观。看帖回帖传统美德,隐藏一个哦 逗逗参观了很多业主朋友家里,风口做成假风口才更好看大气哦。什么叫假风口,请看图。左边这个做了假风口处理的,右边的呢一个真实风口。是不是做了假风口更大气呢。其实出风口只有风管机那么宽,但是为了美观,可以把风口做宽。反正风管机和风口之间是要通过布袋子连接,把风输送出去的。功能能保证,美观同样重要哦。
。
接下来逗逗就把风管机安装的几点注意事项给大家提一下,因为当时是BF在现场配合安装,那个家伙有拍完照回来,给我看完就删的习惯。现在回过头去,已经只有零星的一点图片了。
1.风管机会产生冷凝水,装在客餐厅过道之间的朋友,需要考虑冷凝水从哪里排出去。逗逗家的餐厅旁边就是厨房,当仁不让的,接到厨房的下水那边去啦。而且安装完以后,要进行试水哦,看安装的排水管角度是不是合理,能不能排水顺畅,等木工完工,吧风管机包进吊顶以后,才发现水返流进机子里,那才叫坑爹····
2.客厅的空调留洞,一般是留的柜机形式的,也就是留在客厅某个角落,离地面200高左右的位置。现在改成风管机,则需要重新打空调孔。看逗逗家的风管机主机与室外机的连接。
图中大红色的线条就是风管机的管道走向。可以看出管道要穿过客厅与阳台之间的那堵墙,再穿过阳台侧面的墙。
让逗逗感叹的就是,大公司毕竟有保障。就连打孔师傅也非常负责,据说是跟格力签了合约的,如果打洞打到主钢筋导致墙面开裂影响结构受力,是要负责任的哦。所以当时我们让他打某个地方,师傅掐指一算,现浇混凝土,这里应该有主筋,于是死活不肯在那里打洞,帮我们调整到了合适的位置开了两个空调洞,一看,果然没有粗钢筋在里面哦。