        昨天网友@天天向上520发帖,说看了自己的水电施工,感觉总有些不对,希望nick能够帮忙去看看验收一下。nick正好今天有时间,于是欣然前往,看看这个水电工地到底做得如何。


        一走进工地,nick内心笑了,这不就是一个非常好的水电施工反面教材么?但是nick需要掩饰住内心激动的心情,不能让业主觉得nick这是幸灾乐祸的心态啊!接下来,nick给大家一一介绍这个”奇葩“的水电施工工地。因为这个工地的施工方是长沙传统型装修公司,并且在长沙装修界还算是一家相对比较有实力的公司了。为了避免被人肉灭口,请大家原谅nick不敢曝出这家公司的名号,大家就权当是工艺讨论,涨涨姿势便好。


一、水管线管走线不美观
        其实来说,水管线管走线只要没有原则性问题,总得来说对于后期使用是没有大问题的,但是本着严谨的学术态度,nick还是要提出来,这个工地虽然走线确实遵循了横平竖直的原则,但是一眼看过去,线管和水管走线不是那么直。


img_2040.jpg




img_2043.jpg




二、线管做完之后没有仔细的进行固定
        一般来说,线管走完之后,需要固定在地面上,防止后期施工中人为损坏。固定的方式很多,大部分都是使用塑料扣钉钉在地上,也有使用钢丝绑定在地面的,还有在前面两种方法的基础上,局部使用水泥固定的。而这家工地,虽然也有固定线管,但明显的偷工减料,固定线管也只是走了个形式而已。


img_2041.jpg




img_2042.jpg




        虽然固定线管没有明确的标准说要隔多远固定一个锁钉,但是nick认为至少在固定之后要保证线管不能被随意移动吧。上图中,这根线管固定扣钉之间的距离达到了2米,中间那部分线管完全可能被人无意中踢动。


三、强弱电施工完全不按规范区分
        有些线管是没有分强弱电的,都是一样的线管,而有些公司在水电施工的施工,为了后期可以根据照片轻易的判断出强弱电,对强弱电的线管进行了颜色区分,红色表示强电,蓝色表示弱电。这本身来说是一个不错的事情,但是这户工地的师傅貌似为了图省事,或是强电线管送货送少了,强电线管和弱电电管完全混搭着用。工地里好多处地方,明明是蓝色的弱电线管,里面却走的是强电。



img_2047.jpg




大家看看上图,明明是一根蓝色的弱电线管,从底盒穿出来的确实强电。这样的情况太多了,大家接着看图


img_2044.jpg




img_2048.jpg




img_2059.jpg



温馨提示:稍作休息一下,想看更多问题么?回个帖支持下nick吧!

四、线管不入底盒
        如果说线管入盒使用锁扣,并不是每一家公司都能做到,线管入了盒也行,但是如果连线管都不入盒,那么这个工艺就不规范了。线管不入盒,那么里面的电线则直接与外面的水泥接触,一旦电线绝缘层有磨损或者腐蚀,那么这个隐患就大了。这个工地,几乎每一个底盒,线管都没有入盒,其实线管入盒并不难,只不过师傅费点工而已,线管不入盒的话,师傅做事轻松很多,这绝对是师傅偷工的表现。


img_2052.jpg




img_2058.jpg




img_2060.jpg




img_2066.jpg




五、冷弯处理不到位
        线管的冷弯处理其实应该属于目前水电施工的常规工艺了,但是在这个工地里,nick看到了不一样的冷弯,nick搞不清楚师傅是否正确使用了冷弯工艺,但是效果却完全没有达到冷弯的效果。我们所说的冷弯,指的是在线管里套入一根与线管内径等大的弹簧,然后将弹簧掰弯,那么线管也就跟着弯成了直角,由于线管里面有与内径等大的弹簧,所以线管掰弯之后,内径是不会发生变化的,这个冷弯工艺主要就是保证线管掰弯之后,转角部分内径不发生变化,而且内径是光滑的。但是我们看看这家工地的冷弯工艺,nick认为要么这家工地没有使用冷弯工艺,就是直接掰弯的,要么使用冷弯时,弹簧不是与内径等大的。


img_2049.jpg




img_2050.jpg




img_2051.jpg




        大家从图片可以看出,线管掰弯之后,发生了明显的变形,线管内径发生了狭窄,而且线管变形之后,内径也变得不光滑了。


六、弱电没有使用带屏蔽功能的弱电线,但是未进行强弱电隔离。
        我们都知道强电周围会产生磁场,这个磁场会对弱电线有干扰。因此在水电施工中我们要去强弱电线管需要相隔30cm以上,而强弱电交叉的地方需要用锡纸包裹线管进行抗干扰处理。随着软电线技术的进步,现在很多软电线都是自带屏蔽功能的了,因此如果使用带屏蔽功能的弱电线,强弱电交叉部分可以不需要再做抗干扰处理,理论上强弱电并行也应该没有问题,但是nick的观点是,即便使用了带屏蔽功能的弱电线,还是尽量让强弱电并行相隔远一点,以防万一嘛。而这户工地里,软电线就是使用的普通弱电线,没有带屏蔽功能,先不说强弱电交叉没有进行抗干扰处理,强弱电线管还那么紧紧的挨着一起,真是一对好基友啊!


img_2054.jpg




img_2055.jpg




七、强电使用硬线
        如果一定要说强电使用硬线有什么不好,这个确实也没什么,唯一的不好就在于硬线相对较硬,不利于电线在线管里的抽动,而目前家装里基本上都是使用软线了,硬线多用于功率使用较大的一些工装。而硬线的价格要比软线的价格更加便宜,所以家装里师傅使用硬线完全是一种自我节省成本的方法。纵然硬线确实也并非罪大恶极,那么在价格一定的情况下,师傅您又为何一定要使用价格便宜且不利于活线的硬线,而不使用相对更优的软线呢?


img_2057.jpg




八、底盒使用工装底盒
        大家搞装修都知道,我们使用材料都不喜欢用工装货,要使用家装货,因为工装的验收标准要比家装的验收标准低一些,因此工装往往代表了质量没有家装那么好,在价格上来说,工装货也肯定比家装货要便宜。比如我们常说的空调工装机、西蒙开关工装款等等。这个工地的底盒都是使用的工装底盒,另外网线也是使用的工装网线。


img_2063.jpg




九、老线管接新线管处理不当
        我们在进行水电局部改造的时候,很多情况下会要从房子老线的地方接出新线管。nick在以前的很多帖子里就曾经说到,这个看似很简单的一个地方,其实恰恰能彰显师傅施工的细致程度。图省事的一点的师傅直接用一根黄腊管或者波纹管接出来,再套上新线管;而细致一点的师傅则会把新线管直接套入老线管,做到无缝对接。而像今天看到的这个工地这么处理的,nick还是头一次看见,直接让电线这么裸露的在外面,这合适么?


img_2065.jpg






十、砌墙工艺差强人意
        大家看看这两面新砌的墙,貌似没什么问题,但是总感觉有哪里不对吧?这就相当于比亚迪S6与宝马X6的区别,看上去好像都差不多,但是总感觉还是有哪里不同。这新砌的墙大问题没有,但是泥工师傅的手艺还需要更进一步改进,砖与砖之间结合不紧密,砌出来的墙也感觉不是很直,有点斜的感觉。到底是不是斜了,nick没有带水平仪,不能确定,请大家自行看图判断。


img_2064.jpg




img_2062.jpg




        以上的一些问题,是nick在今天帮助网友验收水电工地时发现的,一个水电工地里出现这么多问题,nick看了这么多工地,确实还是第一次碰到这个情况。其实,这户工地的施工方是长沙还算小有名气的一家装修公司,希望这个帖子能够让网友更加直接的了解装修水电工艺,同时也给大家提个醒,不要盲目轻信那些所谓的知名装修公司,也许他们的工艺比施工队都还不如啊。
        当然,如果这家公司的老板要与nick对峙公堂,质问nick就算他们公司的水电工地都是这么做得,nick敢说这个工地就一定会漏水漏电么?nick只能诚惶诚恐的回答:确实不一定。也许这个工地一百年水电都不会出问题。但是nick又想弱弱的问一句:如果家里全房使用801胶水,又有谁敢说入住的业主一定会得白血病么?
        我们在装修里不断追求完善的工艺与更优质的材料,只不过是希望将我们家装出问题的概率降到最低而已。如果仅仅拿会不会出事,这个有和无的概率来作为衡量工艺的标准,那就有些强词夺理了。

80

帖子

0

原创值

75

金币

大二_装修学长

Rank: 2

积分
44
发表于 2014-07-31 16:44:08 | 显示全部楼层

【Nick帮帮团】涨姿势了!一个工地,全面展示水电施工里常见问题!

附处理结果:今天上午就去某空间了反应校长大人所提的问题,校长大人果然眼光锐利切中肯綮,空间解决问题的领导们态度都很好,下午就约了看工地,校长大人提出的问题都一项一项的整改了。坐等整改结果。再次感谢英明神武玉树临风刚刚升级奶爸却依然童心不改的校长大人,如果再去骚扰的时候不要嫌弃我
回复 回复(1)条

使用道具 举报

1万

帖子

0

原创值

5436

金币

荣誉版主

积分
6484

社区居民最爱沙发原创达人新人进步奖社区劳模宣传大使奖

发表于 2014-07-30 17:58:49 | 显示全部楼层
额,真是涨姿势了,果冻平时看的工地都是做得好的,所以平时说的一些问题都没看到过,这下真的就是看得很全面啦,果冻都看不下去了!!这个施工也太不负责了,后患无穷哇!!
回复

使用道具 举报

5090

帖子

0

原创值

6809

金币

荣誉版主

积分
3799

社区居民最爱沙发原创达人新人进步奖社区劳模

发表于 2014-07-30 18:03:12 | 显示全部楼层
太恐怖了吧!这么多问题!
回复

使用道具 举报

580

帖子

0

原创值

350

金币

大四_装修达人

Rank: 4

积分
302
发表于 2014-07-30 18:04:37 | 显示全部楼层
作为一个小白,这些水电墙啊神马的看着都不是特别舒服,业主用起来肯定会更加不舒服。还是找个办法解决吧~~
回复

使用道具 举报

80

帖子

0

原创值

75

金币

大二_装修学长

Rank: 2

积分
44
发表于 2014-07-30 18:47:11 | 显示全部楼层

【Nick帮帮团】涨姿势了!一个工地,全面展示水电施工里常见问题!

本帖最后由 天天向上520 于 2014-7-31 16:43 编辑

除了哭没有别的。。。我来爆吧,某空间。。。


附处理结果:今天上午就去某空间了反应校长大人所提的问题,校长大人果然眼光锐利切中肯綮,空间解决问题的领导们态度都很好,下午就约了看工地,校长大人提出的问题都一项一项的整改了。坐等整改结果。再次感谢英明神武玉树临风刚刚升级奶爸却依然童心不改的校长大人,如果再去骚扰的时候不要嫌弃我
回复

使用道具 举报

1万

帖子

10

原创值

1万

金币

装修大学_教授

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

积分
5360

社区居民最爱沙发社区明星

发表于 2014-07-30 21:20:18 | 显示全部楼层
金空间嘛 不就是 哈哈哈 ,这一家 我还去过
回复 回复(2)条

使用道具 举报

5070

帖子

0

原创值

533

金币

装修大学_教授

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

积分
3865

社区居民忠实会员社区劳模最爱沙发社区明星原创达人原创先锋奖新人进步奖贴图大师奖宣传大使奖终身成就奖金点子奖特殊贡献奖

发表于 2014-07-30 21:30:27 | 显示全部楼层
看到最后一张图片,我彻底的喷了。
回复

使用道具 举报

32

帖子

0

原创值

59

金币

大一_装修新生

Rank: 1

积分
16

社区居民

发表于 2014-07-31 12:49:01 | 显示全部楼层
学习啦,写的真的不错,受教了
回复

使用道具 举报

273

帖子

0

原创值

580

金币

大三_装修里手

Rank: 3Rank: 3

积分
139

社区居民

发表于 2014-07-31 15:17:35 | 显示全部楼层
纪风 发表于 2014-7-30 21:20
金空间嘛 不就是 哈哈哈 ,这一家 我还去过

真相帝啊你
回复

使用道具 举报

2263

帖子

0

原创值

5934

金币

装修大学_研究生

Rank: 5Rank: 5

积分
1188
发表于 2014-07-31 16:17:32 | 显示全部楼层
纪风 发表于 2014-7-30 21:20
金空间嘛 不就是 哈哈哈 ,这一家 我还去过

小心查水表!
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册