利用出差时间补写一下日记
装修工期过半,原来以为可以高枕无忧地进入油漆工序的,每一次去看工地都认为没有问题了,但是随着装修过程的深入,问题开始一个又一个地暴露出来。我终于认可了这个观点:无论设计时考虑地如何周全,都不可能一帆风顺。前面的风管机就是例子,这篇日记我专门回顾水电过程的“酸甜苦辣”。
我们的水电的外包的,尽管在外包前包括十楼烟花姐姐在内的诸多朋友也给我们列出了许多外包的影响,我们还是决定外包给专业水电***,这一点的原因我在前面的帖子里已经详细说明了。不过外包之路还是遇到大量问题,目前为止已经有了五次返工,除了装风管机是我个人要求的修改外,其余四次全部是由于前期定位造成的。下面我就这些返工和个中原因与大家分享,希望对决定外包的童鞋有所帮助。
一、插座的定位。大家一定别以为这可能存在什么问题。专业水电在定位方面肯定不会有什么太大问题,但是有个地方特别容易忽略,就是空调插座,特别是挂机的空调插座。我们和水电设计师在对图纸的时候往往只会关注日常用到的插座,而不会关注开发商已经留好的空调插座。开放商留插座的时候只是简单地放置在墙的中上部,因为他们不需要考虑房间内的布局,特别是柜子的布局。因此,如果我们希望在有插座的地方放置柜子,就非常有可能要插座移位。这一点一定要计划,不然到了木工开始的时候一定会遇到。以我们家为例,我们的书房由于设计了一个2.2米的柜子就导致空调插座必须上移。总之一句话,在定位插座的时候一定要先把全房施工图发送给水电公司。记住是全房,他们就必须考虑到(后期如果要移位那就是他们的问题,装修是系统工程,不能不考虑),而且在现场定位前后一定要提醒他们这个问题, 就能有效避免这个问题。 二、灯的定位。灯的定位和插座一样,普通的灯定位应该问题不大,都会反复沟通。只有对于原来开放商装的灯需要考虑。这也是由于整体装修造成的,原来开放商设计的灯都是在房子中间的,但是由于墙体的修改,或者吊顶的设计,会使得灯不在房子中间。因此,还是那句话,在定位插座的时候一定要先把全房施工图发送给水电公司。记住是全房,他们就必须考虑到(后期如果要移位那就是他们的问题,装修是系统工程,不能不考虑),而且在现场定位前后一定要提醒他们这个问题, 就能有效避免这个问题。我家就遇到这个问题,比如阳台,由于墙体改造导致灯的位置不对,有图有真相。
三、开关的设计。这是一个小问题也可能是我家特殊的问题。因为我们决定装吊扇灯,所以如果是需要调速开关的话需要专门的控制线,这个问题水电公司不会考虑,甚至不会主动问,所以还是主动提醒,当然这也是必须在给了施工图的前提下。最后,由于已经吊顶,改造起来可能带来破坏,我决定把原来利用率较低的几个灯废弃,解决了这个问题。
四、地暖分集水器的定位。这个问题和前面不一样,这完全是地暖公司的专设计,我们原本认为不需要担心,结果终于出了问题。分集水器要撞在卫生间门口,而卫生间门口一般要放置浴室柜。于是可能产生问题的地方就来了,分集水器与浴室柜安装会不会相互影响。我家就遇到了这个问题,由于分集水器过于靠近门口的墙,导致我们的浴室柜无法安装(或者准确地说,我们无法购置后面有腿的成品浴室柜,虽然地暖施工方给出的解释时可以选择没有腿的浴室柜,但是这明显就是由于定位问题带来我们选择性的下降)。下面给出了原安装图和修改后的安装图。
上述问题都是水电和地暖设计和安装过程中非常容易被忽略的地方,虽然我为了外包水电进行了多方面的学习,还是没有能够避免,看来唯有实践过才能真有体会啊
PS:整个过程中唯一让人感到欣慰的是***对于出现的问题还是进行了快速的响应,特别是分集水器重新调整了位置并支付了地铺设和防水的损失费用。
|
|