 楼主| 发表于 2010-10-09 20:39:11 | 显示全部楼层
电线布置——
有一些地方可能是我在工地提醒的时间少了,张师傅没有完全理解我的意思,少布置了一些开关和插座。
具体的今天先不说好了,反正涂队拿着图纸跟着我边走边看,边看边打电话询问张师傅,边询问边登记,忙活了好一阵。
涂队倒也挺负责,将每一处仔细记录好后,说明天就让张师傅来做好。
并且一再保证,电路只是粗心错了一些小细节,可以很快整改好,整个电路绝对没有大问题。
唉!!!
今天水电验收暂且作罢,等明天改好后再看吧?
回复

使用道具 举报

181

帖子

0

原创值

62

金币

大三_装修里手

Rank: 3Rank: 3

积分
140

社区居民

发表于 2010-10-09 20:46:04 | 显示全部楼层
RH的水电貌似都是一个人做,感觉进度不快,.....

难道是生意太好?
回复

使用道具 举报

867

帖子

0

原创值

996

金币

装修大学_研究生

Rank: 5Rank: 5

积分
744

社区居民忠实会员社区劳模

 楼主| 发表于 2010-10-09 21:05:31 | 显示全部楼层
电路问题答疑记录——
在察看电路布置时,我对不满意的一些地方提出了一些疑问,老段总和涂队是这样答复我的,可怜我是个水电白痴啊,每个问题都被答得无言以对,只好默认,又不放心,只好一一记录下来,请众同学帮忙看看:

“为什么有的开关、插座底盒这么脏,没有更换新的?”
“你家原有的这些底盒虽然是黑色的,但是质量没问题,不换是为了给你节省水电工程费用。”

“这个地方我要安2个或者3个插座面板,怎么只有一组电线?”
“一组电线可以分开接安多个插座的。”

“这样不是会减少每个插座的总负荷功率吗?”
“当然不会,都是这样走的,不可能一个插座走一组线的。”

“为什么我家一根4平方的电线都没用,厨房要用电磁炉,负荷得了吗?”
“肯定没问题,有的人家里到处用4平方的电线,那是钱多了没地烧”

“为什么这根线管里穿了5根电线,不是要预留60%的空间吗?”
“只有这一小段,没事的”

“卫生间顶上掉着的那3根电线是干什么的?”
“那是要废掉的”
“就那样用胶带包一下就是废掉吗?以后不会漏电吧?”
“那肯定不会的”

“一个小底盒能在上面安一个长的3控开关吗?”
“没问题”

“这些接原位置插座的线不要用管子套好或用盒子装好吗?”
“不用,直接用水泥封住就行了”
回复

使用道具 举报

867

帖子

0

原创值

996

金币

装修大学_研究生

Rank: 5Rank: 5

积分
744

社区居民忠实会员社区劳模

 楼主| 发表于 2010-10-09 21:08:36 | 显示全部楼层
等等等。。。。
唉!!
越写疑惑越多,越不放心
拜求懂电路的同学支支招咯!
回复

使用道具 举报

867

帖子

0

原创值

996

金币

装修大学_研究生

Rank: 5Rank: 5

积分
744

社区居民忠实会员社区劳模

 楼主| 发表于 2010-10-09 23:09:37 | 显示全部楼层
装修真得是所大学,逼得自己去学习很多知识。
回复

使用道具 举报

330

帖子

0

原创值

96

金币

大四_装修达人

Rank: 4

积分
280

社区居民

发表于 2010-10-09 23:37:13 | 显示全部楼层
呵呵,楼主还是上图见细节。
建议从严验收!隐蔽工程是关键.
回复

使用道具 举报

46

帖子

0

原创值

1

金币

大二_装修学长

Rank: 2

积分
40
发表于 2010-10-09 23:50:58 | 显示全部楼层
追求细节的人呀  每样都自己搞懂才放心些。呵呆
回复

使用道具 举报

1

帖子

0

原创值

0

金币

大一_装修新生

Rank: 1

积分
1
发表于 2010-10-10 10:50:23 | 显示全部楼层
“为什么有的开关、插座底盒这么脏,没有更换新的?”   


回答:一般在做水电以前,我们会对原有水电进行验收,如果底盒可以,我们一般建议业主不要换,一个是节约费用,二是减少没有必要的工程隐患。(原来的底盒没有问题的话,和原墙的黏合好些,没必要从新挖出来换一个)

“这个地方我要安2个或者3个插座面板,怎么只有一组电线?”   


回答:所有的普通插座是一个回路,是一组线,是从一个一个普插取线到另外一个插座上去的。

“这样不是会减少每个插座的总负荷功率吗?”   


回答:所有的新房都是这样走,这是国家规范。

“为什么我家一根4平方的电线都没用,厨房要用电磁炉,负荷得了吗?”   

回答:这个肯定有的,我已经核实过。罗姐可以让涂队和工人教你认识下。我们都是按国家标准用的材料,绝对不会出现没用一根4平方线的问题。希望罗姐核实下。


“为什么这根线管里穿了5根电线,不是要预留60%的空间吗?”   

回答:浴霸或是暖风机,它的线是一组,基本是5-6根线在一个管里,长度大概2-3米。

“卫生间顶上掉着的那3根电线是干什么的?”   

回答:是废掉了的灯线,是没有电源接入,是不会有电的。

“就那样用胶带包一下就是废掉吗?以后不会漏电吧?”   

回答:“那肯定不会的”   
废掉了的灯线,是没有电源接入,是不会有电的。


“一个小底盒能在上面安一个长的3控开关吗?”   

回答:有三开的面板

“这些接原位置插座的线不要用管子套好或用盒子装好吗?”   
  
回答:取线的底盒,有两种方式。一个是做好绝缘处理,然后封起来,做墙漆。(这种适合于很明显的位子,比如顶面或是造型墙上。)不是很明显的地方,建议还是用白盖板,盖住,这样方便检修。
回复

使用道具 举报

777

帖子

0

原创值

28

金币

装修大学_研究生

Rank: 5Rank: 5

积分
702

社区居民

发表于 2010-10-10 12:26:14 | 显示全部楼层
我认为底盒全换掉 要不了多少钱
回复

使用道具 举报

867

帖子

0

原创值

996

金币

装修大学_研究生

Rank: 5Rank: 5

积分
744

社区居民忠实会员社区劳模

 楼主| 发表于 2010-10-10 15:37:59 | 显示全部楼层
引用第118楼网上散步于2010-10-10 12:26发表的 :
我认为底盒全换掉 要不了多少钱

我家水电师傅今天跟我说,我家的原有底盒质量真得很好,不用挖掉再换。
所以我同意能用的底盒还是不换好了。
回复