虽然邀请nick帮忙验收工地的大多是美女,但是nick一定要声明,nick帮帮团绝对不是凭长相来接受验收申请,nick绝对是本着公平公正的原则,根据自己的时间安排,来帮助广大网友验收工地的。没错,这次nick帮忙验收的工地又是一位美女的水电工地,nick看到她只想到一句话“只想安静地做一位懂装修的美女”。
先简单介绍一下这次nick要帮忙验收的工地吧。验收项目是水电改造,nick想大部分网友还是对于水电改造这个隐蔽工程非常重视的。水电工地的施工方是某大型装饰公司项目经理介绍的水电师傅,这个水电师傅的手艺应该代表了这个大型装饰公司的水平吧?
首先走进工地,给nick的感觉就是这个工地材料摆放比较杂乱,nick认为一个好的公司,优质的地方是体现在方方面面的,其中就包括工地的整洁度。一般的工地,各种材料的摆放都应该是井井有条的,而不是杂乱无章的。
nick大致看了一下工地, 整体感觉同nick之前看的大型装饰公司的水电施工水平差不多。这些公司的水电施工水平在nick的评分系统里顶多只能排的上70分左右,其实根本比不上目前在08里口碑不错的一些装饰公司或者水电公司的施工。这个工地的业主诗萱雅琴告诉nick,她是熟读了nick的各种水电改造攻略,然后一一告知水电师傅,要求水电师傅按照这个标准来搞。而整个工地给nick 的感觉就是师傅确实领会了业主的要求,但是本着能够偷懒就偷懒的精神,一些细节的地方还是做得不到位。本身能够打80分的工地,却做成了勉勉强强70分的工地。
好的地方nick就不多说了,比如线管冷弯处理,线管交叉过桥处理,部分底盒使用锁扣等等,这些大家都知道的地方就不多说,nick就点评几个需要改进的地方。
1、线管与原线管未完全无缝隙对接
其实这个要求我相信业主肯定是告知了师傅的,因为nick看到有几处地方确实做到了。可是感觉师傅做的并非心甘情愿,于是有些地方就偷懒了,随便搞一下了事。
大家看了上面两张图片,新线管与老线管之间是黄腊管连接的,其实这个地方是可以使用新老线管直接连接的。其实细心的网友可能看出来, 就照片中而言,根本不可能新老线管对接嘛。原因很简单,这个位置是个“3P”的局势,两根新线管需要对接一个老线管,这就涉及到下面一个问题了。
2、一根线管里走了两根不同的软电线
一般来说,线管里的电线不能超过线管横截面积的40%,30%是最佳的,因为线管里电线过多,会导致电线无法抽动而达不到活线工艺。图片里一个线管里同时走了网线和视频线,这确实是nick第一次看到,也不知道是原来开发商就是这么穿线的,还是是师傅为了不走新线管,就自己就这么穿的。nick根据现场判断,后者的可能性更大。
从弱电箱这个位置就可以看到,一根线管里同时走了网线和视频线
3、能够使用线管的地方直接上了黄腊管
这个工地承重墙非常多,水电师傅确实不好施工。我们都知道,承重墙一般是不能用线管的。我们知道这一点,同时需要弄清楚原因才不至于被师傅忽悠。承重墙之所以一般不能使用线管,是因为承重墙都是钢筋混泥土结构,我们开槽的时候如果遇到钢筋是不能切断的,由于有钢筋的阻挡,槽不能开得很深,所以不能埋入线管。但是,如果承重墙的钢筋很深,并未在墙的表面附近,不影响开槽的话,是完全可以埋线管的。比如下图中几个地方,nick看了开槽的位置,完全没有看到钢筋,槽还能开得更深,但是师傅却没有继续开槽,而是直接使用了黄腊管。要知道钢筋混泥土开槽非常艰难,师傅肯定是不愿意开的,而走黄腊管又比走线管轻松多了,师傅当然会想偷懒
当然有几个地方开槽确实遇到了钢筋,不能再继续深入了,那么就只能使用黄腊管了
4、分线盒形同虚设
分线盒其实是业主要求师傅使用的,但是这分线盒使用的效果,感觉就同没有使用一样,完全体现不出分线盒的效果
水路这块,业主告诉nick是日丰公司的人来做的,nick感觉水路这块施工还是比较专业的,因此没有拍摄照片了。总的来说,这个水电师傅做的电路,在业主对于细节的强调和要求下勉勉强强还是没有大的危险隐患问题存在,但是从工地施工可以看出水电师傅时时刻刻都想偷懒省事, 如果不是业主对于细节的要求把控,估计师傅按照自己的想法去做,要及格都困难。
|
|